楼主: 小菜

TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

[复制链接]
发表于 2007-8-13 21:19:57 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>我原来的号已经不能登陆了,投诉已经放到管理区了。</P>
<P>对于这个我没有什么看法,因为我不知道这里面怎么做的,但是我们当地供电局做的设计都是在变电所里做TN-S系统,然后引出TN-C系统。郁闷,一直困惑中</P>
<P>那位大师有做过的告诉一声</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:15:26 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>现在的变电所设计很多与图1是不相符的,我们也没办法说供电局做得不对,但要做到心里明白</P>
     
发表于 2007-8-14 23:23:48 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿黑</B></FONT> 在(<I>2007-8-13 21:19:57</I>)的发言<BR>
<P>我原来的号已经不能登陆了,投诉已经放到管理区了。</P>
<P>对于这个我没有什么看法,因为我不知道这里面怎么做的,但是我们当地供电局做的设计都是在变电所里做TN-S系统,然后引出TN-C系统。郁闷,一直困惑中</P>
<P>那位大师有做过的告诉一声</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈,你这么说,我是不敢接话了,我不是大师。</P>
<P>你说的情况应该不对哦。</P>
     
发表于 2007-8-15 21:24:11 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>恩,还有一问题,变压器中性线不得直接接地,那系统的PEN线是不是由变压器的中性线引来,实际上是N线,但是由于在配电柜内和PE线一点连接,就形成PEN线,也就是说变压器的中性线出来后不接地直接进配电柜,然后在配电柜内一点连接。TN-C-S系统都是这种接线方式吗?</P>
     
发表于 2007-8-15 21:27:11 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

和TN-S系统的区别仅在于变压器中性线不直接接地,而是通过PE线接地,是这样吗?
     
发表于 2007-8-15 22:23:27 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>楼上的,你没有分清楚N线和PEN线的关系。</P>
<P>我发过个帖子的,主要就是讨论这两种线的区别的。</P>
发表于 2007-8-15 23:35:10 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>这个说实在的,以前的专家们都是喜欢用三极的,还专门开了好几次会,后来有人发现iec的新出的标准竟然规定了必须用4极,还在3极的转换开关上打了个叉,于是乎这场战役便产生结论了,新民规也因此直接被改了,以前的什么转换开关导则也因此变成废话一堆。</P>

<P>另外诚求新民规报批稿一份</P>
     
发表于 2007-8-15 23:38:08 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 23:35:10</I>)的发言<BR>
<P>这个说实在的,以前的专家们都是喜欢用三极的,还专门开了好几次会,后来有人发现iec的新出的标准竟然规定了必须用4极,还在3极的转换开关上打了个叉,于是乎这场战役便产生结论了,新民规也因此直接被改了,以前的什么转换开关导则也因此变成废话一堆。</P>
<P>另外诚求新民规报批稿一份</P></DIV>
<P><BR><BR>啊哟!这个消息从哪来的?</P>
<P>据说只有当时在场的专家才知道这事,大哥,你当是是不是在场?</P>
发表于 2007-8-15 23:39:41 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

想把图片贴上来还没法,大家可以找 智能建筑电气技术 自动转换开关电器ATSE专辑2006.2  第15页看看图
     
发表于 2007-8-15 23:45:33 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>楼上的,是不是你的等级太低贴不了图?你找站长帮忙吧。</P>
<P>是什么图?你说的智能建筑电气技术是期刊还是什么?</P>
     
发表于 2007-8-16 21:42:39 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>冷兄,我的理解有何错误?</P>
<P>你发达帖子在哪里,给个链接,过去学习学习</P>
<P>不过我感觉TN-C-S系统就是我说的那种方式</P>
     
发表于 2007-8-16 22:07:06 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

在注册板块,我顶出来了,你去看看。
     
发表于 2007-8-16 22:10:04 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>对了,还有就是我发的:</P>
<P>N线可以重复接地吗,都是围绕这个问题的。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-17 09:26:33 | 显示全部楼层

<P>另外诚求新民规报批稿一份</P></DIV>IEC的新标准没见过,能不能贴上来看看?民规的征求意见稿和报批稿不一致,可以看出争论是激烈的<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-8-17 09:27:38 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:24:11</I>)的发言<BR>
<P>恩,还有一问题,变压器中性线不得直接接地,那系统的PEN线是不是由变压器的中性线引来,实际上是N线,但是由于在配电柜内和PE线一点连接,就形成PEN线,也就是说变压器的中性线出来后不接地直接进配电柜,然后在配电柜内一点连接。TN-C-S系统都是这种接线方式吗?</P></DIV><BR><BR>是这样的,一点的接地在变压器进线柜内,只能连接一次