官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
rainmen_73 发表于 2024-8-29 08:56 工业建筑内一般是隔爆型吧,公共厨房用哪种呢,截图的项目是公建
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2024-8-29 09:09 抱歉啊,民用建筑我不大了解,没做过,是不是可以不防爆?还希望其他老师来解答下 ...
rainmen_73 发表于 2024-8-29 10:08 换个问法,可燃气体探测器有本安型(需在线路进入爆炸危险区域处设安全栅)吗 ...
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2024-8-29 11:07 雨人老师,问了一个做仪表的朋友,他说工业用的没有,因为工业用的是三线,然后需要的能量比较大,本安的 ...
MGT3 Intrinsically Safe Gas Monitor Datasheet 4900-126-MC.pdf
2024-9-14 19:48 上传
点击文件名下载附件
251.53 KB, 下载次数: 8, 下载积分: E币 -5
实习电工 发表于 2024-9-14 19:50 我稍知道一点儿皮毛,说下看法。 可燃气体的检测传感器有多种,催化燃烧、光触媒、电化学反应,放射性辐照 ...
myface 发表于 2024-9-18 14:07 对比相关的标准: GB 15322.1-2019 可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 /GB 15322.2 ...
wangguichao66 发表于 2024-9-18 17:47 1、厨房间的可燃气体探测采用防爆自己感觉有点过度设计,不过也不怪设计师,事故通风机要用防爆型的,其他 ...
轻云舟 发表于 2024-1-31 10:09 洞口位置当做释放源也合理,不过一般我们都是画的建筑外至少是三米,就是考虑到了洞口的影响 ...
songxia_123 发表于 2024-11-13 09:53 请教下,轻于空气的也是外墙3米和屋顶上3米吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页