账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

[文章介绍] 2016.10|任元会:隔离开关、熔断器性能及在低压配电中的应用

[复制链接]
发表于 2016-11-26 08:49:16 | 显示全部楼层
正确的做法,2前面装负荷开关。搬下来,换熔丝,换完再送上去。这是必须的。
发表于 2016-11-26 09:09:36 | 显示全部楼层
很遗憾,任老画出这个错误的系统图,很遗憾,就发表了。该文对断路器有偏见。不客观
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-27 13:31:12 | 显示全部楼层
熔断器和断路器到底哪个好,我不太懂!但是实践是检验真理!看看现在哪个用的多哪个用的少!
熔断器是否带电插拔,大家都不要抬扛,扪心自问,如果是你更换你应该怎么做?要是我肯定先断电!
     
发表于 2016-11-28 09:55:09 | 显示全部楼层
无知者无畏!
发表于 2016-11-28 10:13:01 | 显示全部楼层
你是说,不依文章中的图配电,会天塌地陷吗?
     
发表于 2016-11-28 10:13:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-26 08:49
正确的做法,2前面装负荷开关。搬下来,换熔丝,换完再送上去。这是必须的。

Z5.png

此图,按老诚版主判,估计也定属违规。

请问,违反哪本规范的哪条条款?

老诚开骂滴不要,告诉我们有利今后的设计与安全,功德无量。{:1_412:}
发表于 2016-11-28 10:14:08 | 显示全部楼层

你是说,只有你懂,文章的真谛。
你是说,我不依文章中的图配电,我们做的工程,必然会天塌地陷吗?
发表于 2016-11-28 10:22:26 | 显示全部楼层
111#如果用在线路保护上,就是错误的。如果用在补偿电容器回路上,就是正确的。
比如。9路投切。12路投切。
发表于 2016-11-28 10:23:45 | 显示全部楼层
维修电容器,允许拉下总闸,配电回路,不允许,不允许一条线路熔断器熔断,要把所有出线回路的配电全切下来,这是不允许的。
     
发表于 2016-11-28 10:32:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-28 10:14
到处说一些不着调的话,有个么意思。

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33201&page=2#lastpost

尺短寸长 发表于 2016-11-28 09:54
作为一个版主,时不时跑腔走调谩骂损人,究竟该是不该?
尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:23
老诚来了,不继续狡辩两句?
     
发表于 2016-11-30 16:24:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-25 18:40
这都能问得出口,你对电气问题丝毫正确的认知都没有。
1、带电更换熔断器,按电工操作规程不允许。

我只看到老诚奔跑时,脑袋后面的的辫子在飘。
     
发表于 2016-11-30 17:55:09 | 显示全部楼层
1、熔断器应用确实感觉越来越少了,变电所内用一点刀容,表箱进线,应急照明充电线保护,、还有部分厂家浪涌前面,其他地方真的太少看到了,每次听任老讲课,然后看到能应用熔断器设计的人,都觉得很牛逼。
2、照明手册什么时候能更新一下,第二版还是2006年版,现在是2016了,灯具光度参数几乎都是荧光灯的,
该把LED补充进去了;国内大量的住宅和商业综合体照明预留,让设计师照明设计水平停滞不前,设计师应该检讨啊。

发表于 2016-12-5 08:09:06 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
     
发表于 2016-12-5 10:25:13 | 显示全部楼层
文章里,熔断器前面不设置隔离电器,确实不对。
插入熔断器以前,很难确定线路处在开路、短路、接地、负载什么状态。而且,只有千真万确,开路状态,才允许插入熔断器。
     
发表于 2016-12-5 10:27:42 | 显示全部楼层
几个配电回路,共用一只总隔离电器。更换任意一只,都要停总开关。也不对吧。不应该这样配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则