账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

[求助] 刚到新单位看到的应急照明强启接线方式

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 09:53:06 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 09:41
规范中并无规定,只是王大主编宣贯会的时候说的!我就好奇了,上一版的两本防火规范都没东北院啥事情这一 ...

也不能就这么说吧?
参与上一版《高规》(2005年版)编写了。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:55:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 09:53
也不能就这么说吧?
参与上一版《高规》(2005年版)编写了。

有东北院但是无王总

点评

咄:大胆!放肆!O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2016-4-21 10:05
     
发表于 2016-4-22 16:46:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以, ...
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以,自带蓄电池,普通导线配电,火灾时,就切电。对于一般工程而言,是唯一的做法。
zz_1973 发表于 2016-4-22 16:20
从设计的角度来说,周全的应急照明设计应该是怎样的——
1、应急照明本身的要求,持续时间,动作可靠
2、消防人员的安全
所以,应急照明应该采用直流24V或者36V的电压通电点亮的设计。蓄电池集中设置在应急照明配电箱比较好,因为维护方便。君不见——采用灯具自带蓄电池的楼房,几年后灯具不亮了,没人维护,比比皆是,因为维护起来大费周折。虽然维护似乎不关设计的事,但是设计之时为何不考虑维护方便呢?

治学以诚 PK zz_1973


发表于 2016-4-22 17:03:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则