发表于 2015-4-10 10:17:30
|
显示全部楼层
道理很简单。
1、先进那个排,就决定那个回路少一个连接点,可靠性就高些;
2、对于不受电流而发热的连接点,只要连接处没受外力影响,很难出现问题的;
3、对于要流过电流的连接点,由于电流变化而影响温度变化,热胀冷缩现象使接口常发生松动现象时有发生;
4、多年现场经验告诉我,接触不良的接点最常见是相线,N线时有出现,PE线几乎没见过(那怕以前PE线是多根接在一个接线柱上的);
综上所述,本人认为有受保护区的电柜或电箱,PEN线先入N排比先入PE排更好。
当然,规范是要求先进PE排的,可能编者认为牺牲一些系统的可靠性来换那一点安全性是值得的,由于没看到这方面的统计数据,所以对此我只能接受,但保留自己的观点。 |
|