账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-3 17:09:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-30 08:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

可怜的老诚,真是可怜啊。
论文会如期、如愿刊发吗?
     
发表于 2014-11-3 17:12:12 | 显示全部楼层
见血封喉,杀无赦!
发表于 2014-11-25 20:28:03 | 显示全部楼层
新出的规范为什么一本比一本乱,没有懂的人看看吗
     
发表于 2014-11-25 20:47:18 | 显示全部楼层
最新消息,未经证实——
XXX 研讨会意见:这是给排水专业人员编的,由给排水专业自行落实。
     
发表于 2014-11-25 21:42:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-25 20:47
最新消息,未经证实——
XXX 研讨会意见:这是给排水专业人员编的,由给排水专业自行落实。{:4_1 ...

这是电气人员的梦想啊。。
     
发表于 2014-11-25 22:02:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-30 08:47
说到“与逻辑”,还真是不明白——

湿式报警阀压力开关都直接启泵了,为啥湿式报警阀压力开关的动作报 ...

期待诚版的文章。
发表于 2014-12-25 11:19:03 | 显示全部楼层
1、交流接触器 ---采用具有闭合操作机械手柄的交流接触器
2、在交流接触器并接一个开关(如具有闭合操作机械手柄的 负荷开关、断路器、。。。。)
     
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:26:49 | 显示全部楼层
luoxingta 发表于 2014-12-25 11:19
1、交流接触器 ---采用具有闭合操作机械手柄的交流接触器
2、在交流接触器并接一个开关(如具有闭合操作机 ...

对于直起此二种方式似乎可行,但对于星角启动呢?另外请问具有闭合操作机械手柄的交流接触器哪个厂家有呢?
发表于 2014-12-25 11:30:08 | 显示全部楼层
规范刚出来,过段时间可能就有厂家开发相关产品了
发表于 2014-12-31 20:10:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-10-14 12:23
尺总的方案目前唯一能够应对这条的.
但是,降压启动怎么办呢?大的水泵都是降压启动.
把降压过程直接短掉 ...

降压都能起得来,全压肯定没问题
     
发表于 2015-1-1 08:55:40 | 显示全部楼层
可以从断路器出线端直接 接线至消防泵,或者中间再接一个断路器/隔离器什么的,平时断开,机械应急时使用。
发表于 2015-1-22 15:14:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-22 09:11
条文说明:
消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制。

机械应急启泵是这样的机构,由于控制回路等原因,交流接触器的线圈无法上电,那么通过该种机构绕过线圈使主触头闭合。
通过顶住接触器头部凸出来的和触头联动部分能让主触头闭合,达到应急启泵的目的。
     
发表于 2015-1-23 09:33:48 | 显示全部楼层
丁宏军讲座里说,其实这个没必要设。如果非要满足这条的要求,就在系统图上加上一句话:选择通过CCC认证的配电柜,即可。
     
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:56:20 | 显示全部楼层
这个解读谁能看懂?
_4FZ[}7H2G[6}J@XJ1_S41F.png

点评

哈哈嚯嚯嘿嘿哦哦呜呜。。。。。。  发表于 2015-3-2 16:40
专家认为是拉绳启泵——真牛!  发表于 2015-2-12 17:19
     
发表于 2015-2-12 16:55:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 15:56
这个解读谁能看懂?


yuanfen010 发表于 2015-1-23 09:33
丁宏军讲座里说,其实这个没必要设。如果非要满足这条的要求,就在系统图上加上一句话:选择通过CCC认证的配电柜,即可。
_4FZ[}7H2G[6}J@XJ1_S41F.png

或许只有丁主编和老诚版主能够解惑或PK。

点评

规范也玩起 复古 风啊.  发表于 2015-2-14 09:56
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则