发表于 2014-4-7 21:11:22
|
显示全部楼层
对于一些规模较大的小区,存在因220V按钮直接启泵线路压降太大而无法启泵的现象。
大鼻山 发表于 2014-4-7 15:57
1、220V按钮直接启泵?
大鼻山你开玩笑哪?
1)消火栓按钮你敢用“220V按钮直接启泵”?你就不管我们可敬可爱的消防官兵的死活了呀?
2)对民用建筑(自然包括大鼻山说的“对于一些规模较大的小区”在内)和设置火灾自动报警的建筑而言,大鼻山你若采用“220V按钮直接启泵”可是明显的违规行为嘢。
2、压降太大而无法启泵?
大鼻山你说反了吧?
1)“压降太大”不是“无法启泵”而是“误动启泵”。
2)“压降太大”不体现在 AV220V,而是反映在 AV24V。
建议去看看 2014 年第 02 期(总第 195 期)建筑电气杂志刊发的论文《消火栓泵远程控制分析》,作者:鞠永健(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市 200092)。 |
|