账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wh843995607

[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-3-9 20:00:41 | 显示全部楼层
强!{:1_274:}

尺短早就说过:“专家不来论坛。”
不过,有人又可能会大不高兴了。
发表于 2014-3-10 09:13:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-10 09:42:48 | 显示全部楼层
无人认领,那是最好。
不过,结果如何呢?
     
发表于 2014-3-10 09:44:30 | 显示全部楼层
人谁无过?
过而能改,善莫大焉。
发表于 2014-3-10 10:45:17 | 显示全部楼层
再回99# 尺短寸长 :C16为例,带载不得超0.8X16=12.8A

   根据配三和北京照明学会的照明设计手册P500,提供的长延时过电流脱扣器In的可靠系数Krell=1,可见0.8所谓降容的观点是错的。
发表于 2014-3-10 10:48:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2014-3-10 10:51 编辑

回82# 尺短寸长 :Kk3=6(瞬时过流整定值/IB照明回路计算电流)这个规定有出处吗?
  再回97# 尺短寸长 :白炽灯、卤钨灯:10-12倍(照明线路的计算电流)
  再回99# 尺短寸长 :Kk3=6  

  到底是10-12倍还是6,这是二种本本的数据,可见没有搞清楚,再加二点猛料。

  1. 《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2009年版第5.5.3条22款 1〉 用于工业及民用建筑的低电感负荷〈如:照明系统的白炽灯、卤钨灯,电阻性负荷〉的线路保护时,宜选用B特性断路器;
  2. 12.5kA的SPD保护断路器用C50,行吗?冲击电流与整定电流之比,倍数为12.5kA/50A=250。

  几年前,对白炽灯能否用B特性断路器进行过探究,结论是可用的,技术措施说法是对的。
     
发表于 2014-3-10 11:01:04 | 显示全部楼层
还要看灯具启动电流出现的时点和维持的时长,不要光盯着启动电流之大小。否则很荒谬
     
发表于 2014-3-10 11:45:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-10 11:48 编辑

回复 100# 入门者

不知尺兄此处0.8从何而来,貌似考虑短路故障时保护处电压为标称电压的80%?
     
发表于 2014-3-10 12:05:48 | 显示全部楼层
回复 113# 北方郎

不是考虑短路故障,而是过负荷保护的修正。

又:一般白炽灯灯丝的热电阻是冷电阻的12~16倍,因此,以前大批量使用白炽灯的场所,会有分批启动的规定。
若要同时启动……{:1_275:}

现在,很少会碰到大批量使用白炽灯的场所,有些人就……{:dizzy:}
     
发表于 2014-3-10 12:19:32 | 显示全部楼层
物必自腐而后虫生,人必自侮而后人侮之。
     
发表于 2014-3-10 13:52:37 | 显示全部楼层
回复 114# 尺短寸长
对,在高层电梯井照明还有应用。
     
发表于 2014-3-10 14:57:08 | 显示全部楼层
回复 116# 北方郎

一般一个回路十七、八个灯, 已经蛮厉害了。
也就 5A 左右,不足以构成威胁。

设计人员已成惊弓之鸟,电梯井照明早不敢用白炽灯了(尽管 GB 50034-2004 明确规定可以采用),否则审图可能过不了。
也不知 GB 50034-2013 是否有新规定。
     
发表于 2014-3-10 16:41:00 | 显示全部楼层
回复 117# 尺短寸长
GB50034-2013
3.2.7 除对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所,室内外照明不应采用普通照明白炽灯。
条文说明:
发改委2011年发布了“中国逐步淘汰白炽灯路线图”,要求:2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期,2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯,2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期,2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整。通过实施路线图,将有力促进中国照明电器行业健康发展,取得良好的节能减排效果。但在特殊情况下,其他光源无法满足要求需采用时,应采用60W以下的白炽灯。

看来限制更严了。
发表于 2014-4-9 17:03:20 | 显示全部楼层
据我所知市面上销售的所谓的节电器都是以牺牲电压为前提的!不知我的理解是否正确!
     
发表于 2016-4-20 13:57:04 | 显示全部楼层
占座学习,                                       
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则