回82# 尺短寸长 :Kk3=6(瞬时过流整定值/IB照明回路计算电流)这个规定有出处吗?
再回97# 尺短寸长 :白炽灯、卤钨灯:10-12倍(照明线路的计算电流)
再回99# 尺短寸长 :Kk3=6
到底是10-12倍还是6,这是二种本本的数据,可见没有搞清楚,再加二点猛料。
1. 《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2009年版第5.5.3条22款 1〉 用于工业及民用建筑的低电感负荷〈如:照明系统的白炽灯、卤钨灯,电阻性负荷〉的线路保护时,宜选用B特性断路器;
2. 12.5kA的SPD保护断路器用C50,行吗?冲击电流与整定电流之比,倍数为12.5kA/50A=250。
几年前,对白炽灯能否用B特性断路器进行过探究,结论是可用的,技术措施说法是对的。 |
|