我总结一下自己对于《TT简析》的主要看法:
一、文章中,明为TT系统,却按IT系统的两次故障要求分析。这对于指导实际工程设计而言,没有多大必要性。
二、文章P4右侧偏下“正确的做法应是全路灯回路内共用接地,为此需在路灯回路的全长范围内敷设PE线”之说片面,将对工程设计直接造成误导。因为TT路灯也可以采用分别接地 ,不一定PE线非要贯通。
三、P5左侧中间部位有句话:“路灯TT系统似乎更有条件满足这一要求(是指能让RA和RB足够小)”。此说有误。应当是TN(而不是TT)才更有条件满足接地电阻足够小。
四、P5上部插图4,路灯处未设保护电器,与《城市道路照明设计规范》第6.1.6 条要求不一致。这也极可能就是作者要求“TT路灯共用接地”的原因。