回复 103# 治学以诚
变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
=
变压器的中性点之间、发电机的星形点之间、或变压器的中性点与发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与保护电器连接。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
谢谢诚总。
那意思是“不得将其与用电设备连接”是指那个被称为PEN的东东不得加保护电器,要保持贯通的意思吗?IEC的it shall not be connected to current-using equipment.体会不出这层意思啊?
如果这样理解的话,联络柜放在哪个位置应该都没有关系了吧。
GB/T50065-2011中引用IEC那个图时忘记把1.2.3.4的注解同时附上,当时看了老半天,查了IEC原文才知道,应该说是疏漏了。 |
|