账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 梁健

[求助] TN-C-S中的一句话

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-6-9 17:19:23 | 显示全部楼层
由于TN,TT混合使用,导致了TN系统,等电位的必要性。此时等电位,不是为TN系统接地故障而准备的,准备了也没有用。

王老从来没有意识到,这些问题。瞎讲一通,时至今日,全国都不懂接地。
治学以诚 发表于 2013-6-9 17:16


老诚的肩头,重达千斤啊。{:sweat:}
发表于 2013-6-9 17:20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 17:23:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-9 17:26:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-9 17:44 编辑
如TN系统,N线接地与不接地,相线接地就跳开。
TT系统,N线接地,相线接地就跳开。
TT系统,N线不接地,相线接地不必跳开,系统可以继续正常工作。
所以,TT系统是需要精心设计,控制接地回路电流大小的,必须限定在,不断电可以容忍的范围以内。
治学以诚 发表于 2013-6-9 17:20


TT系统,N线不接地,相线接地不必跳开,系统可以继续正常工作。  
大概老诚经过了XX电力公司的技术培训,其观点与他们的做法何其相似乃尔
发表于 2013-6-9 17:31:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-9 17:34:27 | 显示全部楼层
[quote]TT系统要求变压器与设备接地极必须相互独立,要做到屋不搭山,地不连边。目的:就是限定接地故障电流大小的,使之在不断电能继续工作情况,电流大小可容忍。

因,接地不必立即断开,所以,当一台变配多台设备时,A设备接地继续工作,B设备检修,B必须掐断N线,否则。B的N线,碰壳就会发生电弧,人同时触及,就会电击。.....

如果,即时切断故障回路,B不用断N
治学以诚 发表于 2013-6-9 17:23


治学以诚 发表于 2013-6-9 17:23 [/quote]

老诚将“因”(TT系统要求变压器与设备接地极必须相互独立)与“果”(导致“限定接地故障电流大小”)说成“因”(需要“限定接地故障电流大小”)与“果”(TT系统要求变压器与设备接地极必须相互独立) ,厉害!{:dizzy:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 诚版这段话看着眼熟

查看全部评分

     
发表于 2013-6-9 17:35:36 | 显示全部楼层
这样的一点东西你都不能理解,怎么说你
治学以诚 发表于 2013-6-9 17:31


啥也不懂所致,老诚版主见谅。{:49:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 O(∩_∩)O啥也不懂。。。

查看全部评分

     
发表于 2013-6-10 11:08:46 | 显示全部楼层
回复 44# 尺短寸长
老诚,上打IEC,下踢NEC,看你这架势,莫非要编个老诚EC标准?期盼中啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则