楼主: hanqiangding

[问题探讨] 70度防火阀 不设置监视可否?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-15 17:01:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 17:05:39 | 显示全部楼层
火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭。
阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。
启动相关层的防排烟风机、防火卷帘。
相关层的声光报警器开始报警。
火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层。
除消防电梯外,应切断客梯电源。任一消火栓报警按钮动作,均启动消防泵。
治学以诚 发表于 2012-8-15 17:01



老诚又从哪里抄来的东东 —— 又错了,知不知道?
发表于 2012-8-15 17:08:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 17:18:21 | 显示全部楼层
谁来吊销老诚的资质(无论设计还是审图)?
     
发表于 2012-8-15 17:24:14 | 显示全部楼层
回复 108# 治学以诚


思路极其混乱,概念又一塌糊涂 —— 看看你的言论和 106#的联动控制、反馈信号要求,尺短真不知说啥好。

老诚啊老诚,平时你真的这么做设计吗?审图这么指导人家设计?万一发生火灾,你是救人家命还是害人家命啊?
发表于 2012-8-15 17:28:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 17:29:37 | 显示全部楼层
回复 108# 治学以诚

说到排烟防火阀,是针对楼主的问题吗?是针对注册会员的问题好吧。

老诚胡搅蛮缠的功夫,早已领教过了。{:1_274:}


93#楼
……
你72楼弄排烟防火阀东西。离题了。
我73楼指出你的离题了。
……
治学以诚 发表于 2012-8-15 11:02


老诚童鞋咋判断“你72楼弄排烟防火阀东西。离题了”?{:24:}

72#:

60# 楼(续)

除了电动防火阀必配 FAS 外,还有一种情况,那就是——

9.4.6 机械排烟系统中的排 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-15 09:14


难不成,老诚童鞋对“[quote]60# 楼(续)”视而不见?{:mad:}
     
发表于 2012-8-15 17:32:42 | 显示全部楼层
回复 111# 治学以诚

治学以诚:
怀疑你那个设计院设备专业都是外行人组成的。
这样的设计院应当吊销资质的。

尺短寸长:
相信你那个设计院设备专业都是内行人组成的(老诚除外)。
老诚可以去请教。
     
发表于 2012-8-15 17:34:49 | 显示全部楼层
请你先说个正确的顺序。
治学以诚 发表于 2012-8-15 17:28


果真如此?
真是要命!
     
发表于 2012-8-15 17:46:03 | 显示全部楼层
一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃治学以诚 发表于 2012-8-15 17:08


温度过高,70度防火阀会自熔关闭的好吧,窜燃个啥?
     
发表于 2012-8-15 18:04:05 | 显示全部楼层
楼主的问题,70度防火阀设置监视,总结下来可认为有 2 个作用:

1、平时监视,可随时发现 70 度防火阀的故障动作关闭,应及时修复,保证平时通风不受 70 度防火阀故障动作关闭的影响(否则通风不畅,不易发现);
2、火灾监视,可随时发现 70 度防火阀的自熔动作关闭,了解火灾的发展情况。

此 2 个作用,都能够成立。
     
发表于 2012-8-16 09:22:44 | 显示全部楼层
不能用排烟防火阀的条文  ——  到底有木有“排烟防火阀”这种东东呢?

你问这话,就说明你不知。懒不掉的
这个帖子,70度是防烟防火阀。
一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃。设个信号反馈给控制室是理所当然。
本帖就这点学问。
讨论结果,是这个帖子一点阅读价值也没有了。