楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-19 11:55:12 | 显示全部楼层
我的总结发言:
单只插座的单独回路中,插座额定电流和开关额定电流保持一致。
     
发表于 2012-7-19 11:58:44 | 显示全部楼层


这个帖子真热闹,本坛四员李姓大佬三位聚齐
几位大佬各自的论点、论据已经阐述的非常清楚了,坛友自己分析取舍吧。想几位大佬总结性地统一观点,貌似很难很难
     
发表于 2012-7-19 11:58:44 | 显示全部楼层
低规3.1.1和6.3.1条,分分钟直指设计要害。但在某些人的概念里,过负荷保护今后似乎可以删除了。

执行6.3.1条是乱审;不执行6.3.1条,又算什么呢?我也可以给个定义——“漏审”。
     
发表于 2012-7-19 12:00:32 | 显示全部楼层
本帖
过负荷保护 —— 空调设备不自带?
     
发表于 2012-7-19 12:02:32 | 显示全部楼层
插座的应用,不需要把导线接入用电设备,大大方便了设备接入。

如果我们把插座看做导线的一部分就好办了,NEC的条款就显得合理了。就不会有本案例的“保护电器20A,插座16A”的情况了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 可有人不这么看

查看全部评分

     
发表于 2012-7-19 12:03:41 | 显示全部楼层
本帖
过负荷保护 —— 空调设备不自带?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 12:00

谁保证所有由插座供电的设备,都自带过负荷保护?
     
发表于 2012-7-19 12:05:21 | 显示全部楼层
低规3.1.1和6.3.1条,分分钟直指设计要害。但在某些人的概念里,过负荷保护今后似乎可以删除了。

执行6.3.1条是乱审;不执行6.3.1条,又算什么呢?我也可以给个定义——“漏审”。
大鼻山 发表于 2012-7-19 11:58


50# (83#),麻烦大鼻山解释解释“过负荷保护”,如何?

为何会区别对待?  
     
发表于 2012-7-19 12:06:45 | 显示全部楼层
谁保证所有由插座供电的设备,都自带过负荷保护?
大鼻山 发表于 2012-7-19 12:03


终于说到本质的东西了。

看看 50# (83#)的提问。
     
发表于 2012-7-19 12:14:10 | 显示全部楼层
50# (83#),麻烦大鼻山解释解释“过负荷保护”,如何?

为何会区别对待?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 12:05

个人犯法,是犯法;全社会群体犯法,就不是犯法了?但是目前的形式,连个人犯法都制止不了(你可以看今天上午前面这一大堆的争论)或不愿去制止,还能指望去制止群体犯法吗?
     
发表于 2012-7-19 12:17:11 | 显示全部楼层
换句话就是说:
你连单独回路上的单只插座都允许错误设计,还指望单独回路上多只插座能正确设计么?
     
发表于 2012-7-19 12:23:19 | 显示全部楼层
对于多插座回路,我很早以前就提出了一个观点:所有插座都适合自带过载和短路保护
     
发表于 2012-7-19 12:34:16 | 显示全部楼层
换句话就是说:
难道是大鼻山只抓苍蝇,不打老虎?

大鼻山只管对单个插座提意见,对多个插座不过是“我很早以前就提出了一个观点……”,不管不顾了?
     
发表于 2012-7-19 12:43:08 | 显示全部楼层
因此,在目前插座不可能100%自带保护装置的现实形势下,作为审图人,最多只能管到“个人”,还无法管到“群体”。也就是说:
一、对于单独回路单只插座,应当杜绝“开关大于插座”的现象;
二、对于“单独回路多只插座,开关规格大于插座”,目前唯有容忍。但这只是一种无奈的“向现实低头”、一种憋屈型的临时性妥协,绝不意味着审图人就非常认同这种设计。
     
发表于 2012-7-19 12:47:58 | 显示全部楼层
{:lol:}16A以下的插座不好卖了
     
发表于 2012-7-19 12:51:05 | 显示全部楼层
勿以善小而不为,勿以错小而为之。

从我做起,从小做起,从正确做起,从细节做起。