发表于 2012-7-2 17:58:33
|
显示全部楼层
在60楼问了两个问题,木人回答,是不是不够醒目捏?
再问问:
1、消防负荷等级为一级的楼,一路市电加上一路柴发供电。我的系统设计,当发生火灾时,立即自动切断市电(挺好的啊,只要我应急照明设计得当,那不存在恐慌,还可以避免火灾引来的电气故障的二次伤害,哈哈),市电主断路器断开就是联动启动发电机的信号,然后用发电机为所有消防负荷供电。
请大家帮着从现行规范中找找,有违反哪个条文的吗?
2、消防一二级负荷,用牛眼灯,那么主电源怎么做?假设这个楼俺有三个柜子,一个普通配电,两个消防柜子(主备),那么主电源从哪个柜子来?线路选型、敷设需要按照消防的要求吗?
如果那个主电源火灾时就切断喽,那么我看从普通配电来,或者从层普通配电箱来,弄个BV线,也不用火灾那么严格的暗敷啦涂料啦之类的要求,有问题吗?我觉得符合逻辑,并且觉得如果非要做点防护,反而是有逻辑错误了,火灾就切断了啊,保护什么呢?