账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-24 08:03:41 | 显示全部楼层



    看着那么新的书,也干这样的事,痛心啊,谢谢李总,我要找它算账!
发表于 2011-2-24 10:18:07 | 显示全部楼层

你看,我没说错吧。

秋兄要开始教你如何用熔断器保护了,

能否取到真经,

就看你如何鼓励秋老师了。

我先帮你鼓励一哈,
秋兄,教书育才的重任就靠你了,
拜托,
     
发表于 2011-2-24 11:15:30 | 显示全部楼层
你看,我没说错吧。

秋兄要开始教你如何用熔断器保护了,

能否取到真经,

就看你如何鼓 ...
gblgb 发表于 2011-2-24 10:18



我也一起:秋老师。。。。拜托。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:01:32 | 显示全部楼层
引自69楼的发言:《供电营业规则》  ......供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
              ...
入门者 发表于 2011-2-22 18:45


     入门者又再提一点疑惑:
     “用户受电端”,入门者的理解是,例如对于住宅供电来说,计量到户,也应供电到户,“用户受电端”也应指用户计量表吧。远离配电房(假如150米)“用户受电端”电压因有线路压降(最大允许-5%),肯定低于变压器低压端端电压 Un(Uo)。也就是说变压器低压端电压 Un(Uo) 允许偏差要小,不可能是上述额定值的-10%。而计算短路电流时,用的是 Un(Uo) 不是“用户受电端”电压。

     入门者理解是否对,请指正。

尺短寸长:

1、《电能质量供电电压允许偏差》GB 12325-90/3.3:220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

新版《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325 -2008/3.3:220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%。

《供电营业规则》第五十四条  在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:。。。3、  220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

三处说法要求大致相同,细看也是有点出入。

2、前几天邀请原GB50054编制人员王厚余先生来我院讲课,课余求教1.3的由来,再次得到确认: 56#的解释,基本准确。

入门者91#质疑电压偏差的理解也无错。但由于供电电压本身允许有偏差,且短路、接地故障发生也得考虑母线电压有一定的跌落,所以按最严酷情况考虑取1.3。

ABB一书计算单相最小短路、接地故障的计算公式,甚至取0.8Uo(配电型MCCB瞬动脱扣为10Ir1±20%,取+20%),可一看。
发表于 2011-3-7 17:52:29 | 显示全部楼层
整天做,都没注意过这个问题!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-4-28 11:39:00 | 显示全部楼层
读完,受教了,谢谢大师们
     
发表于 2013-10-12 10:36:19 | 显示全部楼层
回复 21# 尺短寸长


    总结的很好,学习了。多谢尺短
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则