引用:建筑物外部发生相线对大地故障时,因大地电阻较大,比如取1100欧(另设工作接地电阻为4欧),则回路故障电流=220/(1100+4)=0.2A<2A,即小于YUEYUE的RCD动作电流,YUEYUE有何见解?
如果室外故障电流0.2A,那就让故障电流存在也无关系,即使达1.9A的故障电流,也不会在地面产生危险跨步电压,既然已经故障,那就让故障发展超过2A后再切断故障回路;同样TN系统在室外发生电弧型接地故障,常规断路器也是无法保护,只有让其发展成金属性故障后,断路器动作切断故障回路。 |
|