账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

[复制链接]
发表于 2008-4-26 20:13:45 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 19:57:00</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 19:33:24</I>)的发言<BR>
<P><BR>没什么哭笑不得,诚版把你忽律的一种情况表述出来,你说共用接地,PE传导故障电压,但是如果故障电压不大于50V,是不是没有丧失TT优势呢?</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR>好的。看你俩一直就此问题念念有词,我今天就牺牲点个人时间,集中精力来点化一下吧。</P>
<P>1、TT系统要求是:只要接触电压超过50V,理论上保护电器就必须赶紧动作。而一旦保护电器动作完毕,故障电压为0,就不再存在“故障电压”之说,更不存在“故障电压蔓延”,OK?</P>
<P>2、TT系统中,凡是保护电器未可靠动作的,故障电压就依然大于50V(可能接近220V),只有这个时候才存在“故障电压及其蔓延”之说。听明白了吗,兄弟?</P>
<P>3、TN的情形与此相仿:保护电器若动作,接触电压为0,无故障电压及其蔓延;而保护电器不动作,就存在故障电压(数值跟TT相仿)及其蔓延的话题。</P>
<P>总而言之,在故障电压及蔓延方面,无论TT和TN,半斤八两,谁也不比谁优越,尤其你不应该再说TT比TN(在故障电压防范方面)更有优势。</P>
<P>OK?我说明白了吗?<BR></P></DIV>
<P>1.您说的很正确,我从没有否认过这点.</P>
<P>2.这点我也重复过几次,诚版给出了个例子,我已经说过好几次了.</P>
<P>3.您说的很正确,我从没有否认过这点.</P>
<P>我没有说TT这方面比TN更有优势的话,可能是我表述有些问题.</P>
<P>我想说明的一点是您的文章中6.2.1最后一段说发生接地故障,PE传导故障电压,失去了TT系统的独特优点.</P>
<P>诚版所说如果PE传导故障电压小于50V,谈不上失去了TT系统的独特优点,人家这点哪里说错了?</P>
<P>我一直也是在和你讨论这一点,至于你前面的观点,我一直也是赞同的.</P>
<P>我依然有2点,再重复下.</P>
<P>1.如果PE传导故障电压小于50V,即使传导故障电压有何影响(尽管实际很难做到,但是也是一种情况吧?)</P>
<P>2.关于路灯PE重复接地的问题,我和您的观点不一样,我认为有必要在进行重复接地.<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:18:16 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>综述如下:</P>
<P>诚版所谓的“大鼻山TT计算公式错误、共用接地的TT系统比TN系统更有优势(故障电压方面)”之说法,没有依据支撑,因此是站不住脚的。</P>
发表于 2008-4-26 20:19:22 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>您的文章我觉得这点是可以钻空子,人家诚版也是逮到您这点.前面诚版有些观点是不正确的,我在最前面的发言也表明了我的态度,您的计算没有问题.</P>
发表于 2008-4-26 20:23:16 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:18:16</I>)的发言<BR>
<P>综述如下:</P>
<P>诚版所谓的“大鼻山TT计算公式错误、共用接地的TT系统比TN系统更有优势(故障电压方面)”之说法,没有依据支撑,因此是站不住脚的。</P></DIV>
<P>您挺逗,我一直也没说过“大鼻山TT计算公式错误、共用接地的TT系统比TN系统更有优势(故障电压方面)”</P>
<P>我再重复下,我在最前面的发言已经描述过我的观点,您看看最前面的?</P>
<P>您一直没有回答我问的2个问题,对不?</P>
<P>我还是那句话,您的文章有2点,我认为还可以改进.</P>
<P><BR> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:29:16 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:13:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P>我想说明的一点是您的文章中6.2.1最后一段说发生接地故障,PE传导故障电压,失去了TT系统的独特优点.</P>
<P>诚版所说如果PE传导故障电压小于50V,谈不上失去了TT系统的独特优点,人家这点哪里说错了?</P>
<P><BR> </P></DIV>
<P><BR>1、你为什么不从头看我的论文呢?我所谓的“TT系统的独特优点”,是指传统的、大家心目中的TT系统,也就是分散接地的TT系统。因为,在我们大家的一般共识里,TT系统是没有PE互连线的,其故障电压是无传输通道的。所以,我才说“共用接地的TT系统,在防止故障电压蔓延方面,丧失了大家所共识的TT系统之独特优势”。</P>
<P><BR>2、他关于“PE传导电压小于50V"这种假设,压根就不存在,因此无须讨论。</P>
<P>3、你这么替他辩护啊?好累的哟</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:31:13 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:19:22</I>)的发言<BR>
<P>您的文章我觉得这点是可以钻空子,人家诚版也是逮到您这点.前面诚版有些观点是不正确的,我在最前面的发言也表明了我的态度,您的计算没有问题.</P></DIV><BR><BR>但我有点感觉:你就是他。你在不断修正自己的观点
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:34:05 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:23:16</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哈哈,真有意思。终于暴露你自己就是诚版!</P>
<P>我的帖子写的“诚版”,不是你bsdi!!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:35:27 | 显示全部楼层

<P><BR></P></DIV><BR>我再引用一次,免得你编辑帖子……<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:38:04 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>886.你们玩吧。</P>
发表于 2008-4-26 22:26:59 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:34:05</I>)的发言<BR>
<P>我的帖子写的“诚版”,不是你bsdi!!</P></DIV><BR>
<P>我没有注意看您说的是诚版,我从一开始就说了我和他根本是2个人,您为啥老是往偏了想?</P>
<P>您的文章我认为写的很不错,我也读了很多遍.</P>
<P>您认为共用接地的TT系统,PE传导故障电压,丧失了TT系统独有的特点(不传导故障电压).</P>
<P>1.故障电压不大于50V的共用接地的TT系统,根本就谈不上丧失不丧失,PE传导故障电压,但是对人身没有危害.</P>
<P>2.关于路灯PE重复接地的问题,您的文章认为没有必要,这点我不认同.</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-4-26 23:30:42 编辑过」</div>
发表于 2008-4-26 22:32:15 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:31:13</I>)的发言<BR></DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 20:19:22</I>)的发言<BR>
<P>您的文章我觉得这点是可以钻空子,人家诚版也是逮到您这点.前面诚版有些观点是不正确的,我在最前面的发言也表明了我的态度,您的计算没有问题.</P></DIV>
<DIV class=quote><BR><BR>但我有点感觉:你就是他。你在不断修正自己的观点<BR><BR></DIV>
<P>不论你怎么想,在此帖的首次发言已经表明了我的观点,看看您的一次又一次发言,您是在不断修正自己的观点.</P>
<P>我的观点一直都没有变.</P>
     
发表于 2008-4-26 22:46:27 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>哈哈哈,大鼻山搞错了, bsdi 和老诚绝对不是一个人,这个是肯定的。</P>
发表于 2008-4-26 23:50:33 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>1.故障电压不大于50V的共用接地的TT系统,根本就谈不上丧失不丧失,PE传导故障电压,但是对人身没有危害.</P>
<P>2.关于路灯PE重复接地的问题,您的文章认为没有必要,这点我不认同.</P>
<P>最后重复这2点,大鼻山前辈,想听听您是怎么想的?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-27 00:34:33 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 23:50:33</I>)的发言<BR>
<P>1.故障电压不大于50V的共用接地的TT系统,根本就谈不上丧失不丧失,PE传导故障电压,但是对人身没有危害.</P>
<P>2.关于路灯PE重复接地的问题,您的文章认为没有必要,这点我不认同.</P>
<P>最后重复这2点,大鼻山前辈,想听听您是怎么想的?</P></DIV>
<P>好,总算看到你明确的观点了。我喜欢明确的目标和表述清晰的头脑及文字。</P>
<P>1、共用接地的TT系统,当保护电器未能可靠跳闸时,才有故障电压产生;但<FONT color=#ff0000>此电压是大于50V的(不是你说的“不大于50V"!!!),</FONT>是可以沿着PE线传递的,对于人体是依然存在危害的。因此才说这种TT系统(共用接地),会丧失传统的、常规TT(分散接地)所特有的优越性。</P>
<P>2\迄今为止,我关于PE线重复接地的观点没有变,依然是我论文里的观点。但我可以重申两点:(1)规范对于PE断线保护无任何要求,任何人不要企图强加这类要求;(2)路灯验收规范对于路灯接地的间距有具体要求,但那纯粹是规范之要求(正如我论文所述,实际设计也都是这么执行的)。但如果追根究底地探索下去,那样的规定有无道理?有无必要?都是我论文里设置的问号。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-27 00:45:57 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>明明我说TT系统完全可能存在50V以上的故障电压,可你总是说它不可能存在大于50V的电压。</P>
<P>为什么我重复说了好几遍的话,你总是"视而不见”、故意扭曲我的意思呢?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则