发表于 2017-10-26 12:09:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-10-26 12:16 编辑
我说的就是那张图,你的思路与二次设计的思路不一致,KA4与KA3并联并不是为了后备保护(当然它确实间接起到了这个作用),并联的目的是使KA4超高控制接点在可能出现的情况下均有效,如果不并联,当出现启泵液位接点未闭合而导致液位超高的情况时,KA4控制功能将失效,而且这个失效的原因并不是KA4继电器或者超高液位开关本身故障造成的。
实际我没太理解图集为何在泵控回路里将KA3接点接到转换开关的外侧,KA3常开启泵接点如果接到转换开关内侧的话,液位控制回路就没必要搞KA4接点去控制KA3带电了。对这个图集没仔细研究过,可能理解不到位。
|
|