显然北京地区关于变压器低压侧中性点接地,被所谓的专家误导多一些。
所谓的 “低压工作接地”,是通过中性点接地的。那么,低压保护接地也是通过中性线实现的,这样还怎么实施分开呢?
变压器外壳接地,是为了防止高压电碰触外壳。低压侧中性点接地,也是为了防止高压电碰触低压绕组。这两个接地构成的电流回路没有区别,为什么需要分开呢?
10kV系统电源侧是三角形接线,更本无引出中性点可能,如何有中性点经小电阻接地模式呢?
在电源中性点经一小电阻接地,是为了输出单相短路电流。在10kV母线上挂接地变压器,是为了一个输出一个三相短路电流。两种性质是完全不同的。上一级为不接地系统,接地变压器接地系统,对低压系统的接地会产生一些不同的影响。但是,和“系统接地”与保护接地应不应该分开,没有丝毫关系。北京地区这种典型例子,是徒劳的,只是对“系统接地”了解不够。
那么在高压系统为什么变压器中性点接地要和电气外露可导电部分接地分开呢?是因为高压系统发生单相接地故障,分布电容电流较大,不可能自然熄灭。需要输出一个单相短路电流,使得保护感知这个故障发生,及时切断电源,消除故障。(这和低压系统的中性点接地作用是完全不同的。)为了避免故障电流在接地电阻上产生电压降过大,两个接地是应该分开的。而且,这两个接地相互没有联系,是可以分开的。 |
|