IEC62305-1 (中文版)标准条文 第16页 8.1 雷电防护等级(LPL )
雷击电流参数的最大值从对应于LPL-Ⅰ 减少到75%为Ⅱ级,减小到50%为Ⅲ和Ⅳ级(雷击电流 I、充电电荷 Q 和 di/dt 呈线性变化,而比能(W/R)呈二次变化)。时间参数都无不同。
IEC62305-1 :2000(英文版)标准条文
62305-1 0c IEC:2010(E) 22 8.2 Lightning protection levels (LPL)
The maximum values of lightning current parameters relevant to LPL I are reduced to 75 %for LPL II and to 50 % for LPL III and IV (linear for I, Q and di/dt, but quadratic for W/R).The time parameters are unchanged. |
|