回92#楼尺短寸长贵宾的发言: 拭目以待吧。
再举一个例子,按贵宾的设计取相保电阻的理念,会有意想不到的结果。
《建筑电气》2015-第5期配电极限长度,作者好像是论坛yangyang什么的坛友,这篇论文观点与贵宾一脉相承,就用其地下车库照明的例子。线路长度最大48.5m(与62mx0.8=49.6m,几乎一个模子出来),微断用C16,计算电流9.1A。估计是他设计的。
该文是典型的“本本主义”之作,不经头脑思考,不管客观条件,随意乱套用公式,漏洞百出。这是必然结果。
其它资料不全,按一般设计给于假设完全。按4m一灯布置,共设12盏灯均布。按论作者和贵宾理念,末端灯处短路160A时,线路电阻必须x1.5倍系数。
变、变、变,变成另一种状态,即第一盏灯处发生短路,线路长度为1/12,短路电流也增至12倍,高达12x160A=1920A,发热量增至144倍。这是绝热状态,如果160A能使导线温度升至140度以上是正确的话,那么,第一这么大加热量,铜导线已接近熔化点,绝缘层已超过熔化极限点,起火了;第二,相保电阻还会是1.5倍的系数?
请教尺短寸长贵宾,1.5在这种近端短路时还适用吗? |
|