哈哈{:lol:},电动机起动吗??

对于施耐德的NSX系列塑壳断路器,这个早就不是问题了,设计之初就已经将此问题纳入考虑范围了

点评

触点电流起动电流越小,触头截面越小。触头截面越小,断路器就不能做大。  发表于 2016-3-5 18:46
发表于 2016-3-5 18:23:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 18:36:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-5 18:44:47 | 显示全部楼层
NSX塑壳断路器的触头结构已经决定了,只要有电流流过就会产生电动斥力,只不过这个电流(正常电流或短路电流)的大小产生的电动斥力不一样,也就是说不管是瞬动脱扣,还是大的短路电流分断,这个电动斥力一直存在,而且一直在加速触头分离。
12.jpg
13.jpg
发表于 2016-3-5 18:45:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-5 21:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
1 安秒曲线中的IIt指反时限设定,其值为常数。这个值不适合用于导体热稳定校验,因为还要计及散热。
2 短路瞬动用IIt校验,没有人为延时,脱扣时间是不确定的,取决于短路时电路的特性,保护装置的响应时间和机构动作时间。允通能量是试验数据,而不是由计算得来。
3 拿长延时,短延时和瞬动的IIt进行比较,基本上毫无意义。
发表于 2016-3-6 08:55:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 08:58:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 09:30:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-6 10:35:43 | 显示全部楼层
NSX塑壳断路器N系列代表短路分断能力为50kA(380V),紫色垂直线代表预期短路电流50kA,红线代表如果没有经过限流(如使用非限流型断路器)则预期峰值短路电流为2.1倍的50kA即105kA,绿线代表经过NSX630N型限流断路器之后的峰值短路电流大约35kA,蓝线代表经过NSX160N型限流断路器之后的峰值短路电流大约为20kA。同理,如果预期短路电流为45kA,还是使用N系列的NSX塑壳断路器保护,则各段线的含义如截图所示:
Untitled.jpg

点评

脱扣器能屏蔽不动作,电动斥力能 屏蔽 吗?  发表于 2016-3-6 11:57
     
发表于 2016-3-6 10:46:40 | 显示全部楼层
补充上图斜线的意义,代表的就是峰值短路电流与预期短路电流的比值,每一个阶梯代表一个比值变化。
1.jpg
发表于 2016-3-6 11:53:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-6 12:07:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-6 12:09 编辑

脱扣器能屏蔽不动作,电动斥力能  屏蔽 吗?
-----断路器短时耐受电流试验时,脱扣器可以屏蔽不动作,但是“电动力”除了与电流大小有关系外,还与触头结构型式相关,当然屏蔽不了,也无法屏蔽。

点评

谢谢你。  发表于 2016-3-6 12:23
发表于 2016-3-6 12:12:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽