账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[规范条文] 问,集中报警控制器型号是多少?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-7 16:05:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:56
图集14X505-1最为可恶。既不符合规范,也不符合现有的报警控制技术。乱画一通框图。

想来也真有意思——

编制设计规范,出设计规范图示,居然弄得像搞科研项目一样 —— 绝对天朝一绝。
     
发表于 2015-12-7 16:07:31 | 显示全部楼层
建议老诚删了此帖,天天见了心烦意乱。
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:08:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:14:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 16:19:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 16:11
烦也必须开这个帖子,我说过,针对50116写3000字的文章,能写100多篇的。
我向你保证。
50116没有一条是 ...

你写一万篇一亿篇,有用吗?

以喷淋泵消防联动控制“与逻辑”启泵来讲,会对吗?

人家联锁控制就是“启泵信号”一来,直接就启动,根本不讲“与逻辑”启泵。作为可靠性保证的 FAS 联动控制,硬歪瓜裂枣搞出个“与逻辑”启泵,所为何来?
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:02:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:08:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-16 09:08:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-16 09:02
3. 1. 5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、于动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超 ...


即一个商场,6层,每层2000点,共12000点,该报警控制器可选用9000型控制器(15000点)。且说是宣贯时,问过老师的——

怯怯问下老诚版主,宣贯老师口头说甚至书面写“可选用”,顶啥用?{:sweat:}
     
发表于 2015-12-16 09:28:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-16 09:08
规范错了,承认就可以了,何必这样胡扯呢?

一个商场,6层,每层2000点,共12000点。按照本规范。消防控 ...

3200.png

又干自扇耳光的事了?
是真的吗?{:titter:}
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:33:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则