问题二:如何保证机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作?
是不是这样:在各种与逻辑的火灾报警确认了,开始计时,这时连锁、联动、自动等需要水泵控制柜二次控制回路的措施统统歇菜,但又必须启动消防泵,有权限的管工或电工在、或者不在水泵房,从某个值班室跑到水泵房,拉动“机械应急启动”的东东,在听到和看到水泵转动的与逻辑下,计时结束。看表时间不超过5min。
这个“消防水泵在报警后”应该是火灾报警吧!,不是水泵的报警
这个事情很麻烦,头疼!
这个“消防水泵在报警后”,应该不是火灾报警,因为火灾报警不一定就会启动喷淋泵,消火栓泵一般更是在喷淋泵之后启动(一般是由消防队员启用)。
个人认为“应确保消防水泵在报警后5min内正常工作”的报警信号,根据GB 50974-2014的规定来猜测——
对于湿式喷淋系统,应该是指湿式报警阀压力开关的报警信号(压力开关为双接点:一副接点直接连锁启泵,另一副接点送FAS报警的同时完成消防联动启泵);
对于消火栓系统,应该是指干管压力开关或流量开关或报警阀压力开关的报警信号(为双接点:一副接点直接连锁启泵,另一副接点送FAS报警的同时完成消防联动启泵),同时消火栓按钮也是报警信号(消火栓按钮也是消防联动启泵的触发信号;对强制取消消火栓按钮以可靠性理由来解释的条文说明,持保留意见)。
|
|