发表于 2014-5-7 23:17:28
|
显示全部楼层
改造一下,加一个字,3.1.7就顺溜了:
3.1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备也不应跨越避难层。
大鼻山 发表于 2014-5-7 22:49
18# 尺短寸长
回复 1# zhouke
3.1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
不讨论对错,纯分析该规定条款的字面含义:
1)除消防控制室内设置的控制器外——
这条规定说明“消防控制室内设置的控制器”具有豁免权,它可以不遵守“每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层”这条规定;
2)每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备——
控制器能“直接控制”火灾探测器、手动报警按钮吗?
3)3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定:
2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。
3.2.3 条 2 款规定,说明控制器应设置在消防控制室内,但 3.1.7 条规定(PS:高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器……),说明消防控制室外还有控制器。
自相矛盾看不懂,还得丁组长亲自出面解释才行。 |
|