回复 90# 北方郎
网络检索路灯电击致死事故,绝大多数为雨水浸没部分灯杆。很难解决。
因论文讨论的是接地问题,故不可能将其他问题一网打尽。
若真是因“雨水浸没部分灯杆”导致的漏电致人死伤,个人感觉无论采用“TT、TN-S系统”均无解:这相当于将 AC220V 引入泳池的 0 区……
故提请大家特别注意:
室外路灯的门孔、接线端子和路灯内保护电器的安装高度,应高于其路灯所处地的最高积水位(包括洪水位)之上,门孔防护等级应满足 GB 7000.5-2005/IEC 60598-2-3:2002 中的要求。
专做市政路灯的老总曾说起过这样一个案例——
当地(外地)路灯管理所要求设计院将室外路灯的门孔装在离地 2.0m 以上,原因就在于该地区的洪水位有一人多高。 |
|