账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-10-10 19:56:14 | 显示全部楼层
以前的帖子我说过,王老从某年开始的文章,已经不具备阅读价值。
     
发表于 2013-10-10 19:57:02 | 显示全部楼层
王老本到了休息的年纪,无奈被一群王迷绑架。
无奈力不从心了。
     
发表于 2013-10-10 20:10:13 | 显示全部楼层
链接到微博。
     
发表于 2013-10-10 20:22:20 | 显示全部楼层

老诚,看来你是不大接触现场的。
     
发表于 2013-10-10 21:10:54 | 显示全部楼层
这篇文章刚看过,谢谢上传的朋友。
这种说法我大概在2010看过,是一位叫Massimo Mitolo 的 IEEE Senior Member 写的。
当时也想过不知道说得有没有道理,但不是太肯定。
后来在 http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;page=21#pid131087 308# 发了。
398#的朋友也贴了一个TT的进化图。
再后来,有朋友问我找不找得到出处,我也花了点时间,找到了Massimo Mitolo 的书,也有类似的内容。
这种思想,一直存在,只不过王老现在将其写在《建筑电气》让大家看到,并且引起争论,也是一件好事。
我暂时找不到比Massimo Mitolo更原始的出处,所以很难说“始作俑者”是哪位大神,只能找这位MM大师背锅了。
发表于 2013-10-10 22:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-10 22:06:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-10 22:07 编辑

尽管不完全认同王老论文中观点,但王老对故障的分析思路和96# sccat 提到的http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;page=21#pid131087 308#的资料,感觉大有帮助,对以往的 RA25/I△n 有了新认识。

谢谢王老的论文(不是赞同论文的观点);
谢谢 sccat 无私提供的资料。
发表于 2013-10-10 22:14:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-10 22:27:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 08:39:24 | 显示全部楼层
回98#尺短寸长 : 对以往的 RA≤25/I△n 有了新认识。

   以上公式是安全专家提出来的,是片面追求“绝对安全”的结果,不符合客观真理。

   接地专家提出了防电击的允许接触电压,不但与预期接触电压值有关,还与接触时间有关,这才是对待客观事物的正确认识。按接地专家的理论,式中的 25 是一个错误的数据。
发表于 2013-10-11 08:40:28 | 显示全部楼层
RA≤25/I△n 是完全错误的矛盾体。

   如果认为 I△n 在起作用,就得考虑RCD的切断回路的时间〈瞬断〉,那 25 是不可能存在。

   如果认为 RCD 失效,故障长期存在,那 I△n 也不存在,也不存在这公式。
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:45:01 | 显示全部楼层
也是巧了,大家上面提及的英文资料,HAN2003曾原版提供;我国庆节前正忙于中文翻译
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:47:47 | 显示全部楼层
敬请注意:不同时代肯定会出现不同理论,但并不是说此前理论就肯定废弃。
发表于 2013-10-11 08:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-11 09:10:45 | 显示全部楼层
先慢说这些:
以上公式是安全专家提出来的,是片面追求“绝对安全”的结果,不符合客观真理。
RA≤25/I△n 是完全错误的矛盾体。

电流对人体的效应,当然与时间相关。
以CM1L为例,请查阅对照:
RCD(非延时):I△n、2I△n、5I△n、10I△n各自对应的最大断开时间。

PS
RCD的切断回路的时间〈瞬断〉,可不是入门者你认为的那样短,可以认为“那 25 是不可能存在”的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则