为什么在《低规》 GB 50054-2011用在规定时间内代替了这个 5s?
我的理解,不同场合下,切断故障回路的时间是不同的,不能用笼统的 5s来代替一切。
《低规》 GB 50054-2011第5.2.16条有道理,TT系统的接地故障电流小,对熔断器来说,只能通过长时间加热,才能使熔体熔化切断电源,有可能会长达 5s。但对断路器和漏电保护器来说,都是瞬动的,根本不存在 5s。所以规范作了改动,是正确的。
但是目前建筑电气界,哪些设计院或设计师,在TT系统低压配电中,选择用熔断器作接地故障保护的,几乎没有。可能航天院、航空院、核工业院有,因此建议,在低压配电采用熔断器作短路过负荷保护图纸,上传到论坛上,一来可推广应用,使同行有参考的样本,二来去除只打雷不下雨的影像。
从当前来看,不管标准院图集、其他大院的图集或图纸、像刘宝林一样个人出的图集,接地故障保护都毫无例外都是使用断路器的。
因此,在TT系统低压配电中,选择用熔断器作接地故障保护 可能 是不存在的,5s没有现实意义。 |
|