账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

2013年第5期《电源SPD后备保护装置失效模式分析》的疑问

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:54:27 | 显示全部楼层
话还是说从头。
……也没有人有能力把解决掉技术应用层次中的难题(没有对产品做深入的探究,连断路器安秒曲线都少有人能看懂)
这就是现状了。
治学以诚 发表于 2013-7-29 21:16


老诚大师,先从最基础的做起吧。
改病句:
……也没有人有能力把解决掉技术应用层次中的难题(没有对产品做深入的探究,连断路器安秒曲线都少有人能看懂)
这就是现状了。
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:12:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-30 09:32 编辑

回复 60# 尺短寸长

回复 79# 治学以诚

GB 18802.1一2011/IEC 61643-1:2005
附录
表B.1 TOV 试验值

TOV 试验值(低压系统的故障)
TN、TT 系统
L-PE:1.55Ucs(不再是 1.732Uo 即“根号3”Uo)。
L-(PE)N:1.32Ucs(不再是 1.45Uo )。

尺短笨人该挨{:32:}  
老诚大师更该挨{:32:}

老诚大师,给我们解释解释:为什么会这样修改呢?

老诚大师不要又来一句:IEC 标准是胡扯扯的标准。{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-30 10:10 编辑

TN、TT 系统
L-PE:1.705Uo
L-(PE)N:1.452Uo
L-PE(高压接地故障):1200 + 1.1Uo
发表于 2013-7-30 10:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-30 10:16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-30 10:17:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-30 10:30:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-30 10:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:36:46 | 显示全部楼层
这个表你是从没有看懂过一回。

TOV=Transient Over-Voltage
瞬态过电压,比瞬态略长一点点,暂时过 ...
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:15


老诚一贯否认高压接地故障的电位传导,却又为何这次认可了此表?{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:40:54 | 显示全部楼层
当我说胡扯的时候,肯定冤枉不了任何人。

你对电气一无所知,你怎么能指指点点“老诚大师更该挨 老诚大师 ...
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:35


看不懂论文,才发帖“老诚版主,敬请释疑”。
不知道为何发生这个变化,故请求“老诚大师,给我们解释解释”。

不懂就问,不丢脸的。老诚大师,是不?
发表于 2013-7-30 10:44:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:44:21 | 显示全部楼层
我不懂,请老诚解答一下:当老诚大师说胡扯的时候,肯定冤枉不了任何人吗?{:32:}
发表于 2013-7-30 10:47:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:49:08 | 显示全部楼层
我认为,长期以来,TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法是以讹传讹。正是以某老为代表的这些伪学说,把接地问题弄乱套了。

比如路灯接地,大鼻子就坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT。完全是伪电气理论。
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:44


我认为,长期以来,TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法是以讹传讹 —— 老诚胡扯!

比如路灯接地,大鼻子就坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT。完全是伪电气理论 ——  老诚胡搞!

IEC 标准,按老诚大师的评判,属胡扯扯的标准了?
大鼻山何时说过“坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT”?
发表于 2013-7-30 10:49:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则