要想满足所有设计规范,又满足 GB 17945-2010 对吧?
1、别软骨头按“消防大队让改了。双切后加了一个总断路器,消防切断”(这是什么狗屁的办法),老诚你不会在双切箱的 2 个保护开关加 FAS 消防联动的分励脱扣?
2、配出环节就加“强制接通”的三线制应急照明灯(自带蓄电池);
3、不允许采用电感镇流器,必须采用电子镇流器;
4、应急照明灯得符合 GB 17945-2010 和 GB 7000.2-2008 的相关要求;
5、配电线路可以不必采用耐火导线(GB 50303-2002 这个耐火导线破规定,也不知哪天会改)。
还叫尺短寸长老夫我画图?
老诚你真有空,三线制的图,随处可见。 |
|