回97#尺总: 明明可以采用相对安全的插座(RCD)供电,你又想去“微断代替插座”了,想法倒是蛮多的。
这是事实为依据的,在N年前,在一家饭店,已发现将3匹立式空调插座改为微断了,据说插座容易坏,只得改为微断。
这里有几家设计院,对于5匹单相立式空调和三相空调,已不用插座了。
看来尺总想回避这个固定设备要不设RCD问题了。入门者 发表于 2012-12-31 13:39
这里有几家设计院,对于5匹单相立式空调和三相空调,已不用插座了。
按照入门者“三相RCD不适用触电保护”的观点——三相空调无论就地是插座还是微断,配电线路环节设置的RCD,就是一“废物”,因为它是三相RCD,“不适用触电保护”。
呜呼哀哉! |
|