账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[求助] 这个看似简单的电位问题把我整倒了

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-27 23:25:00 | 显示全部楼层
希望人人都能看懂这个寓言!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
秋石 + 20

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:12:09 | 显示全部楼层
尼采先生,请你不要在本帖里大放厥词了。你说我什么,我可以平静接受,但是你在本贴中,多次贬损和中伤一位无辜的老人,实为我辈所万分愤慨,也大大污损了本贴质量,因此请你换个帖子絮叨你满腹的经纶或牢骚去。
现在对于旺点的老帕,我可以表达深切的理解了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:13:29 | 显示全部楼层
一个人看其他10个人不正常,那他本人还可能正常;
一个人看其他1000个人不正常,那他本人铁定不正常。
     
发表于 2012-6-28 09:18:47 | 显示全部楼层
没想到,这里也可让人轻松一下,快乐一下.
继续......
发表于 2012-6-28 09:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-28 09:55:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-28 09:56:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-28 09:56:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-28 09:58:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-28 10:00:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-28 11:09:58 | 显示全部楼层
老诚,什么时候能对别人宽容一些,对自己严格一些;什么时候能对别人的优点多注意一些,对缺点不要那么敏感。莫非你是巴神,只活在你自己的精神乐园里?
     
发表于 2012-6-28 12:24:28 | 显示全部楼层

明显概念混淆

本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-28 13:16 编辑

非也,非也
接地电阻是工频接地电阻
你的电源确是直流电源,这时的电阻可不应该用工频接地电阻

1.先定义下接地电阻

  工频电流从接地体向周围大地散流时,土壤呈现的电阻值叫接地电阻R。接地电阻的数值等于接地体的电位U。于通过接地体流入大地中电流Id的比值。

  所以测量工频接地电阻时不是用几节电池(直流)就能测出的,而是要用摇表


  当冲击电流或雷电流通过接地体向大地散流时,不再用工频接地电阻而是用冲击接地电阻来量度冲击接地的作用。

  冲击接地电阻RCH等于接地体对地冲击电压的幅值与冲击电流幅值之比。

  冲击接地电阻RCH与工频接地电阻Ro的关系是:

  RCH=aRo

  式中a为冲击系数


2.补充下接地电阻是怎么来的---文章来源于网络

一、测量接地电阻的基本原理
       根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在接地体上注入一定的电流。如图15-2所示。
       为简化计算,设接地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为
      

                               
登录/注册后可看大图

       式中 J——距球心为X处的球面上电流密度,A/m2;
                 I——接地体入地的电流;
                X——距球心的距离。


                               
登录/注册后可看大图

图15-2 三极法测量接地电阻的试验接线


我们知道,电场强度E=,ρ为土壤电阻率而电场中任意两点间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷无远处的电位为零,所以距离接地体球心x(x,rg)处所具有的电压为
        

                               
登录/注册后可看大图

       由式(15-9)可知,电极1、2、之间出现的电位差为
        

                               
登录/注册后可看大图

       电极3使1、2、之间出现的电位差为
        

                               
登录/注册后可看大图

       1、2电极之间的总电位等于U’与U”之和,即
        

                               
登录/注册后可看大图

       即因此1、2极之间呈现的电阻Rg为
        

                               
登录/注册后可看大图

       接地体1的接地电阻实际值为
        

                               
登录/注册后可看大图

       式中 R——接地体的实际电阻;
              rg——接地体的半径;
       要使测量的接地电阻Rg,等于接地体的实际接地电阻R,就必须使式(15-13)和式(15-14)两式相等,即
        

                               
登录/注册后可看大图

       当接地体为半球形,球形中心位已知,土壤的电阻率一致,镜像的影响忽略不计的情况下,电压极放在电流与被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。
       但实际情况与此有出入,如接地体几乎没有半球形,大多数为管状、带状以及由管带形成的接地网。测量结果的差别程度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,其等位面距其中心越远,其形状就越接近半球形,并在论证一个电极作用时,忽略了另一个电极的存在,也只在极距d13足够大的情况下才真实。
       实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间,用上述论证方法,可以证明当接地体的圆盘(圆盘半径为r),电极布置采用补偿法时,其测量误差ξ为
        

                               
登录/注册后可看大图

       将不同的d13代入式(15-13)可求得相应的测量误差,如表15-2所示,表中D为圆盘直径。

表15-2 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻


电极距离d13

5D

4D

3D

2D

D

误差ξ(%)

-0.057

-0.089

-0.216

-0.826

-8.2


由表15-2看出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其误差比较小(小于1%)。
       如果地网是环形接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其相应的测量误差ξ,按式15-16计算的结果如表15-3所示。

表15-3  用不同电极距离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差ξ(%)


D13

5D

4D

3D

2D

ξ(%)

-0.0322

-0.0595

-0.138

-0.498


由表15-3看出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实际的接地网,用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压极距地网中心是d12=0.618d13=1.235D。DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。
       如果在测量工频接地电阻时,d13取(4-5)D值有困难,那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值,d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取3D值,d12取1.7D值。
       二、测量方法及接线
       测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A。
       (一)电压、电流法
       采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图15-3所示。这是一种常用的方法。施加电源后,同时读取电流表和电压表值,并按下式计算接地电阻,即
           

                               
登录/注册后可看大图

       式中 Rs——接地电阻,Ω;
                U ——实测电压,V;
                I ——实测电流,A。


                               
登录/注册后可看大图

图15-3 电压电流法测接地电阻的试验接线
T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网;
2-电压极;3-电流极


图15-3中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-    200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
       1、电极为直线布置
       发电厂和变电所接地网接地电阻采用直线布置三极时,其电极布置和电位分布如图15-4所示,其原理接线如图15-5所示。


                               
登录/注册后可看大图

图15-4  测量工频地装置的直线三极法电极和电位分布示意图


直线三极法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是指被测接地体1、测量用的电压极2和测量用的电流极3。一般,d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大对角线的长度,点2可以认为是处在实际的零电位区内。
       实验步骤如下:
       (1)按图15-3接好试验接线,并检查无误。  
       (2)用调压器升压,并记录相对应的电压和电流值,直之升到预定值,比如60A,并记录对应的电压值。
       (3)将电压极2沿接地体和电流极方向前后移动三次,每次移动的距离为d13的5%左右,重复以上试验;三次测得的接地电阻值的差值小于5%时即可。然后三个数的算术平均值,作为接地体的接地电阻。
       如令λ=d12/d13,取λ=0.5时,λ2=0.7时,分别测得接地体的接地电阻为Rg1、Rg2、Rg3、,则接地体的接地电阻Rg为
             Rg=2.16 Rg1-1.9 Rg2¬+ 0.73Rg3            (15-18)


                               
登录/注册后可看大图

图15-5 三极法的原理接线图


如果d13 取4-5D有困难时,在土壤电阻率较为均匀的地区可取d13=2D,d12=1.2D;土壤电阻率不均匀的地区可取d13=3D,d12=1.7D。
原创文章请注明转载自兆欧表|数字兆欧表的博客,本文地址:http://www.xn--24qu44d6vu.com/post/16.html

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +20 收起 理由
治学以诚 + 5 学会文武艺,卖给帝王家
大鼻山 + 20 积极参与

查看全部评分

     
发表于 2012-6-28 12:35:35 | 显示全部楼层
先说你懂还是不懂。
你根本都不懂,怎么能知道有没有指导意义?

建筑电气安装,初中学历就足够了。
...
治学以诚 发表于 2012-6-26 20:55

老诚您什么学历?
如果是硕士、博士,按你说的,电气界是用不着这个学历的。你可以做其它事情去啦,哈哈,别屈才。
幸亏当初大学保送我读研我没去,所以还能在电气设计行业混混
笑谈,笑谈。。。
     
发表于 2012-6-28 13:06:23 | 显示全部楼层
提供点接地测量的资料。。。

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》.part1.rar

1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》.part2.rar

1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》.part3.rar

1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》.part4.rar

1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》.part5.rar

866.24 KB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

解读新版_接地装置特性参数测量导则_.rar

36.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 积极参与

查看全部评分

发表于 2012-6-28 14:07:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则