你到底说哪种独立接地极呢?其实不好笼统地谈,因为它有3种情形:
1、TN系统的变电所分设接地。要求变电所保护接地和变压中性点接地分开。目的是:避免发生于变电所保护接地装置上的高压接地故障电位,经变压器中性点(它与负荷侧PE是相连的)蔓延至低压侧。
2、TT系统的变电所分设接地。要求变电所保护接地和变压中性点接地分开。目的是:避免发生于变电所保护接地装置上的高压接地故障电位,抬升变压器中性点电位,继而抬升负荷侧相线对地电压,危及绝缘水平。
3、TT系统的变电所保护接地和负荷侧保护接地分设。这是TT传统的属性要求。目的是:避免发生于变电所保护接地装置上的高压接地故障电位,经负荷侧PE蔓延至低压侧。 |
|