回复90号JHL123321: 短路会发生在哪段没法预测,
入门者在73#指出: 其余的,直至电线、电缆终端,都有绝缘层分隔保护的,按线缆产品标准,在小于持续载流量运行和正常寿命期内,一般不可能在中间段发生短路的。短路会发生在哪段可以预测的。
如果因绝缘材料老化引起的短路,说明整根电缆的绝缘材料处处老化了,还严格要求的时间来限制导体温度升高有多大意义。开关开断后,还能使绝缘材料恢复到出厂水平,能继续使用吗?
还有一个重要的设计理念要提一下,“万一”问题。就保护范畴而言,小概率事件不必过分的、专门的、硬性考虑。
“万一”漏电保护器失灵,死人怎么办?串联一只,现在有人提出同时发生故障可能存在,再串一只才保险。有这样设计吗?
“万一”断路器失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也串联三只。
“万一”启动防火设备的接触器在火灾时失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也并联三只。
...... 没完没了了,谁能考虑周到。
应该相信产品标准、产品的质量。 |
|