[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-3-9 07:58:12 | 显示全部楼层
去年今日論壇中,老誠平淡争伯仲。
老誠語录多且長,平淡髙調震耳聾。
     
发表于 2012-3-9 12:42:02 | 显示全部楼层
终于知道闭门造车是什么意思了
发表于 2012-3-10 12:01:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:10:27 | 显示全部楼层
拿出研究那些高等数学的百分之一时间,研究一下TT系统,就不会XXXX了。

已经饶过一回了,是不是真不想继续做设计了?
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:19:47 | 显示全部楼层
三斤半的鸭子两斤半的嘴!
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:21:37 | 显示全部楼层
如果路灯你做TT,你真的是在胡闹。

老了,健忘了,找这一句话都用了10几分钟时间。
TT系统,两个T。没有一个是确实的量,都是变化的量,季节不同,接地电阻不同。此电阻还不是我们所见过的电阻,那种测量方式下得出的电阻,与我们电路分析中所写明的阻值是完全不同的。这一点王老一直没有做好,他自始至终地认为,两者是等同的。

在不确定性电路参数中,设计保护是没有任何意义的。
这不得不说一下TT的功用。说了大家也不懂的,因为受王老影响太深了,等大家再修修性再讨论接地与地的问题吧。治学以诚 发表于 2012-3-10 12:01


老诚语录15:
在不确定性电路参数中,设计保护是没有任何意义的。
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:27:58 | 显示全部楼层
TT系统在发生接地故障时,其Ra是变数(不确定性电路参数)。
为保证人身安全,我们进行电气设计时,按——
Ra小于50V/Ia(潮湿或室外环境:25V/Ia)设计。


按老诚的高调——在不确定性电路参数中(注意:Ra就是不确定性电路参数),设计保护是没有任何意义的。

我立刻就倒!{:4_115:}
发表于 2012-3-10 17:28:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-10 17:40:18 | 显示全部楼层
接地电阻变化的确会影响保护效果的,要看看电阻变化到什么程度。
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:28:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-10 21:41 编辑

Ia=0.1A,Ra小于25V/Ia(潮湿或室外环境:25V/Ia)计,Ra小于250欧即可,很难么?
Ia=0.3A,Ra小于25V/Ia(潮湿或室外环境:25V/Ia)计,Ra小于83欧即可,就做不到了么?

接地电阻当然会变化,在干燥季节测量并留出一定裕量,对于满足250欧、83欧,不行了是吧?
老诚,不应该如此僵化吧。{:4_128:}
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:58:00 | 显示全部楼层
老诚语录16:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
标准图集《集中电源应急照明系统》 04D202第35页,有电子声光控开关SGK,该图设计:李炳华,审核:胥正祥。

现在总算缓过手来,能说道说道这个图集,这是本错误百出的图集。设计:李炳华,审核:胥正祥。两位应当给业主赔钱的,能赔死两位了,好在业主也不懂。
1.jpg
这个图明显,电源侧是TN-S。EPS离线式运行。这个N线是与设备侧的N是连接的。EPS的N线也与设备侧连接。因此。
电源侧的TN-S系统,的N与PE在这个地方是复合的。这是违反低压配电设计规范的。
一本国标图集违反国家规范,按质量检验检疫总局的规则,是伪劣产品,应当罚没所得。
     
 楼主| 发表于 2012-3-10 22:04:45 | 显示全部楼层
老诚,快快,快再加上TT系统——
标准图集《集中电源应急照明系统》 04D202第37页,有电子声光控开关SGK,该图设计:李炳华,审核:胥正祥。
。。。。。。
电源侧的TT系统,的N与PE在这个地方是复合的。这是违反低压配电设计规范的。
。。。。。。

{:titter:}
发表于 2012-3-11 09:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:29:59 | 显示全部楼层
哈哈哈哈。。。。。。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-3-11 10:02:11 | 显示全部楼层
老诚说话没有针对性。

《集中电源应急照明系统》 04D202第36页、第37页的TN、TT系统,表达没有问题。
《集中电源应急照明系统》 04D202第27页至第33页的混合交流出线系统图,表达出现问题。

在这里,还是要向老诚表示赔礼道歉:虽然讨论问题你给错了依据,但你表达的实际情况是对的。

这样,老诚语录16——若老诚同意将出现问题的页数改成《集中电源应急照明系统》04D202第27页至第33页,算尺短错怪老诚了,好不?