引自69楼的发言:《供电营业规则》 ......供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
3、 220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
首先谢谢李总详细回答,增加了有关电力系统的规范、规定知识。
入门者又再提一点疑惑:
“用户受电端”,入门者的理解是,例如对于住宅供电来说,计量到户,也应供电到户,“用户受电端”也应指用户计量表吧。远离配电房(假如150米)“用户受电端”电压因有线路压降(最大允许-5%),肯定低于变压器低压端端电压 Un(Uo)。也就是说变压器低压端电压 Un(Uo) 允许偏差要小,不可能是上述额定值的-10%。而计算短路电流时,用的是 Un(Uo) 不是“用户受电端”电压。
入门者理解是否对,请指正。 |
|