引用:、在建筑物外部(非变电所)外部发生接地故障时,此时无PE线了,其接大地故障电流约等于220/(大地接触电阻+变压器工作接地电阻);流经路径就是变压器+相线+大地+N接地装置。显然,因“大地接触电阻”很大且无法准确得知,导致此时的接地故障电流数值很小,且无法计算;进一步导致变电所出线开关RCD的Ia无法整定。
对于这一点,TN系统才是问题。TN系统在室外部分同样可能发生相线对大地接地故障,但同时未必对PE发生接地,此时TN系统相当于转换为TT系统,TN系统变电所断路器根本无法动作;而TT系统变电所出现断路器采用剩余电流保护,如动作电流取2A,变电所接地电阻、负荷侧接地电阻各4欧姆,则接地故障时的接地电阻在100欧姆之内均可动作。 |
|