账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wzkasdwzk

[求助] 变压器低压侧零序电流互感器设计

[复制链接]
     
发表于 2018-8-29 14:54:51 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 16:59
B、前面规范说了:” 在中性线上安装零序保护。“ 单相接地电流,根本不在中性线中流通,如何谈躲过,如何 ...

呵呵,你认为短路就是接地,接地就是短路。那只有混淆是非的自成体系。TN系统,相线与PE,PEN线碰触故障,接地是原有正常的,接地与故障没有关系。真正的单相接地故障是相线与大地的碰触故障。你是不是否认这种故障的存在呢?
短路故障与接地故障,特别是低压系统,有着截然不同的区别。两者故障电流相差甚大,低压系统因为接地电阻远大于变压器短路阻抗,变压器短路阻抗可以忽略不计。你不要和我们说,规范如何如何,我们只认实际。

这里也没有什么” 暴露 “和隐瞒。我们设没设计过变配电所,这个不重要。如果连起码的短路故障和接地故障都分不清楚,设计过变配电所也是枉然。
     
发表于 2018-8-29 15:26:12 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 17:08
E、10kV系统单相接地保护也不叫零序保护,单相接地故障时系统也分解不出零序电流。从电压互感器中性点过的 ...

电压互感器接成开口三角,主要是为了监测系统对地绝缘状况。我们很纳闷,民建系统终端配电柜为什么老是在讨论这个开口三角呢?你一个终端配电装置,不知道系统绝缘状况如何?知道了系统绝缘状况又如何?系统绝缘是整个10kV系统的事情,在系统中有一点接地,整个系统中任何一个开口三角都会有反应。10kV系统接地故障是供电企业该控制的事情,终端配电装置管不了这个事情。想不成你开口三角一有动静,供电企业还没有分断你的电源,你自己先分断受电,就是分断了,也不一定消除故障,因为故障不在你这里。你大可不必断开电源,不会影响你正常用电的。什么相电压遭受破坏,都是没有的事。相对地电压是零,是线电压,对变压器,对系统运行,有什么关系呢?如果,你的手电筒掉在地上就不亮了吗?如果,因为系统单相接地故障没有消除,导致你的设备对地放电,这也是你设计没有做好呀,因为没有规矩相线对地绝缘可以是相电压的。

用开口三角,作为零序保护,作为系统单相接地故障的检测,哪也太天真啦。现在,小电流选线装置并不十分理想,如果开口三角能够作为系统单相接地保护,供电企业也不在系统主母线上挂接地变压器了。
     
发表于 2018-8-29 15:36:05 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 17:08
E、10kV系统单相接地保护也不叫零序保护,单相接地故障时系统也分解不出零序电流。从电压互感器中性点过的 ...

希望口气不要太大,不要总给人家戴高帽子。如果有时间好好研究一下电工基础,会有帮助的。

我们说过,变压器过电流保护是躲过三相可能出现的最大负荷,是以三相正序电流为基础的。低压侧单相短路,只是预期电流的(2/3)倍。如果整定值小了,一定躲不过可能出现的最大负荷电流。整定值大了,根本保护不了,低压侧单相短路,更不要说是低压侧单相接地故障啦。

点评

wzkasdwzk 66#发的图片,研究一下,能看懂,给大家讲一讲,看不懂,就用点工夫研究一下。  发表于 2018-8-29 15:59
     
发表于 2018-8-29 15:41:09 | 显示全部楼层
谁说开口三角作为零序保护去分断受电了?!难道没做过二次图?那不会规范都不熟悉吧!
5.0.7 3~66kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,应装设接地保护装置,并应符合下列规定:
    1 在发电厂和变电所母线上,应装设接地监视装置,并应动作于信号。
     
发表于 2018-8-29 15:48:35 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-29 15:36
希望口气不要太大,不要总给人家戴高帽子。如果有时间好好研究一下电工基础,会有帮助的。

我们说过, ...

老鹰,遇到这种选手,我真不知道你怎么能说服他,哈哈。
能把错误说的那么理直气壮,我是绝对服了!
     
发表于 2018-8-29 15:52:32 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-29 15:41
谁说开口三角作为零序保护去分断受电了?!难道没做过二次图?那不会规范都不熟悉吧!
5.0.7 3~66kV中性 ...

呵呵,没有人说开口三角可以作为零序保护,那很好。事实也保护不了。
你也甭跟我们说规范如何如何,规范中说的是     在发电厂和变电所母线上,应装设接地监视装置,并应动作于信号。      
我们只是说,在系统管理侧安装时必要的,在用户终端侧,意义不大。
     
发表于 2018-8-29 15:52:51 | 显示全部楼层
从荣知事77#的回复内容来看,这阵子翻了不少书,请教了不少人,因为他这个帖子推翻了他之前的观点。之前从他发的帖子来看连什么是开口三角都不清楚,更别提开口三角是什么原理了。论战使人进步,嗯,好事一件,胜读十年书,哈哈!
     
发表于 2018-8-29 15:58:17 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-29 15:52
呵呵,没有人说开口三角可以作为零序保护,那很好。事实也保护不了。
你也甭跟我们说规范如何如何,规范 ...

呵呵,原来你在讨论意义大不大,并且你还知道了系统内一点接地全系统都要报警,远不是前几天坚持接地后相电压不变的那个人了!我觉得你应该感谢这篇帖子。。。
     
发表于 2018-8-29 16:01:28 | 显示全部楼层
另外我很纳闷,你去问谁了,他告诉你零序电压动作要去分断受电了?记得啊,他是坏人,离他远一点。。。
     
发表于 2018-8-29 16:15:58 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-29 16:01
另外我很纳闷,你去问谁了,他告诉你零序电压动作要去分断受电了?记得啊,他是坏人,离他远一点。。。{:1_ ...

零序保护只是想知道,哪你知道如何?不知道又如何?系统接地与终端用户没有关系。供电企业知道这一信号,是需要经过分析,判断,分断故障线路的。

翻书如何,没翻书又如何?难道这个也是你讨论的话题?

首先我们不当什么选手,上面我们所说的分析,如果你能拿出破绽来,哪你也值得学习,对吧?
     
发表于 2018-8-29 16:35:07 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-29 16:15
零序保护只是想知道,哪你知道如何?不知道又如何?系统接地与终端用户没有关系。供电企业知道这一信号, ...

我很纳闷之前振振有词的没有零序电压的观点哪去了?
我还很纳闷这么最基础的问题以前怎么就是不知道?
我更加纳闷为什么请教到真相后,你们竟拿着真相过来质问?
真是莫名其妙啊!
其他方面的错误,前面重复多次,就不再重复啦!
     
发表于 2018-8-29 16:53:00 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-29 14:35
呵呵,零序电流=三相中零序电流分量的和  你的意思是  零序(分量)电流≠零序电流。分量是分量,电流是 ...

设计原理说的没错,之前你零序电流的计算根本就是没明白!
而且你这个功率计算也根本没考虑变压器接线组别。
     
发表于 2018-8-29 19:00:31 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-29 15:52
呵呵,没有人说开口三角可以作为零序保护,那很好。事实也保护不了。
你也甭跟我们说规范如何如何,规范 ...

你能跟我说说你理解的变电所是什么样吗?规范中提到的变电所是什么样吗?
我饶有兴趣的,呵呵
     
发表于 2018-8-30 08:26:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 09:50:36 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-30 08:26
穿越电流的计算,论坛上不方便发图片,我会在 建筑电气设计原理30讲群  621185529 中,用半小时的时间内讲 ...

变压器组别不同,只是变压器的零序阻抗不同。变压器传递的电流数值有所改变。但是,不改变高压侧电流与低压侧电流的比值。因为系统方式没有改变,(高压侧为中性点不接地系统,低压侧为中性点直接接地,而且有中性线输出系统)。所以,不改变高低压电流的折算的方法。(这里系统零序阻抗起到主要作用)
D.yn-11组别,只是变压器零序阻抗相对Y.yn-0组别 减小,增加了短路输出电流,但不会大于三相对称短路的电流。规定低压侧中性线电流是不能大于额定相电流的75% 。如果中性线电流太大,可以产生中性点电位位移,使得短路相电压下降,输出电流减小。当然,低压侧电流大了,高压侧也会相应增大。但是,它们的路径是不会改变的。
所以,两种变压器接线组别,不会影响折算电流计算的。
不必采用复杂的边界方程,行列式,电磁感应,向量图等等。我们上面所说到的,应该是比较通俗,简单的分析方法了。能看明白的,可能4分钟也不要。

两相短路,不会有零序分量电流的。所以,可以直接按照变比安匝关系进行折算就可以了,也与变压器接线组别没有关系。因为两种组别,不影响正序,负序阻抗的变化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则