电压互感器接成开口三角,主要是为了监测系统对地绝缘状况。我们很纳闷,民建系统终端配电柜为什么老是在讨论这个开口三角呢?你一个终端配电装置,不知道系统绝缘状况如何?知道了系统绝缘状况又如何?系统绝缘是整个10kV系统的事情,在系统中有一点接地,整个系统中任何一个开口三角都会有反应。10kV系统接地故障是供电企业该控制的事情,终端配电装置管不了这个事情。想不成你开口三角一有动静,供电企业还没有分断你的电源,你自己先分断受电,就是分断了,也不一定消除故障,因为故障不在你这里。你大可不必断开电源,不会影响你正常用电的。什么相电压遭受破坏,都是没有的事。相对地电压是零,是线电压,对变压器,对系统运行,有什么关系呢?如果,你的手电筒掉在地上就不亮了吗?如果,因为系统单相接地故障没有消除,导致你的设备对地放电,这也是你设计没有做好呀,因为没有规矩相线对地绝缘可以是相电压的。
用开口三角,作为零序保护,作为系统单相接地故障的检测,哪也太天真啦。现在,小电流选线装置并不十分理想,如果开口三角能够作为系统单相接地保护,供电企业也不在系统主母线上挂接地变压器了。 |
|