[问题探讨] 住宅负荷实测与设计对白

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 10:49:14 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-20 16:23
想起以前做的住宅项目,按建筑面积算,变压器每平米装机容量为30VA/平米,后来供电局的容量不够还是怎么, ...

一般住宅,20VA是差不多
     
发表于 2022-9-26 08:37:29 | 显示全部楼层
多年后又一次回顾本文,依然觉得楼主的实测很不错,某些人的言辞过于咄咄逼人了,这个不行那个不行的。

样本数量问题,不是个人或某个单位可以解决的,从少量样本得到的数据,难道就不能用了?难道抽查就没有意义了?
     
发表于 2022-9-26 11:49:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-26 08:37
多年后又一次回顾本文,依然觉得楼主的实测很不错,某些人的言辞过于咄咄逼人了,这个不行那个不行的。

...

确实,嘴上点评很简单,实际做又有几个去做的
     
发表于 2023-7-21 09:41:40 | 显示全部楼层
负荷计算还是要回到最终目的上来,不仅要考虑30min周期的最大负荷,也要考虑线缆和设备的发热时间常数(大部分异于30min),线缆越大,时间常数越大,油变和干变的时间常数也不一样,设备和房间的散热条件也不一样,现在的计算方法和参数只是一种经验数据,主观性很大,地区适用性不强,严格来说各地区应该根据气候条件、电器配置水平和使用习惯等建立自己的标准,国家标准只能是参考。
负荷计算的真正目标是将设备和线缆的工作温度控制在与产品性能对应的合理水平,不仅要考虑瞬时的电流或发热,也要考虑环境温度、散热条件、时间常数、设备和线缆的耐受能力以及保护设备的动作特性。
     
发表于 2023-7-21 11:07:30 | 显示全部楼层
去了过几个项目变电房,包括学校、办公楼等,基本上变压器只用到50%以下,而且是夏天,冬天就更少了。
     
发表于 2023-7-24 12:23:20 | 显示全部楼层
目前实际情况于此基本一致,这个是多方力量博弈的结果,作为运维接收单位,希望设备的配置超前,按照20年以上。谁知道下一个20年是什么情况,建议可以参考一下国外发达国家的配置情况。
     
发表于 2023-7-24 18:38:53 | 显示全部楼层
结论是啥,没看明白
     
发表于 2023-7-25 10:04:41 | 显示全部楼层
反正住宅这块负荷率低是真的,但是商业经常跑满
     
发表于 2024-3-30 22:20:33 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2019-2-22 16:12
我们公司也和大型商业体的物业做过测量,商铺的实际用电与设计用电差别也很大 ...

你们当初测试的结果是啥,我们和开发商研究过,综合体如今餐饮居多,实测下来高峰期商铺用电占比有六七十。
     
发表于 2024-3-30 22:24:57 | 显示全部楼层
楼主才是实干家,不过现在做的项目大部分变压器实际负载率低的可怜,是个不争的事实,可惜砖家们热衷走穴赚钱无人干实事,现在智能电表已经很普及了,其实想了解下还是容易的,现在我对商业的变压器选用还是蛮有有把握,和开发商合作,有很多运行项目的实测数据。
发表于 2024-4-1 09:13:08 | 显示全部楼层
1、变压器负载率过低这个问题,我们的电气专家有很大责任,很多国标图集上都有出现了“计算功率/85%的负载率”选择变压器的方法,这本身就是错误引导,还有一些规范把“长期负载率不超过85%”写成了“负载率不超过85%”。
2、对于各类建筑的负载率,当地电力部门都是有实际运行参数,他们对于需要自己投资的电力设施,会精打细算。
     
发表于 2024-5-24 11:02:25 | 显示全部楼层
多年后才看到本帖,为楼主能做这样的“回头看”点赞!!!至少目前我对日常使用到的设计数据从来没有想过它是否实际真实。
     首先不讨论内容的是非,就这个数据本身来讲我看了就觉得对我自己很有用,不管喜不喜欢,数据是真实的存在。至于如何使用这个数据,那就需要自己结合情况、环境与实际要求。但如果要提升为规范中一项数据,那确实需要更多的样本来支撑。
     我感觉是否可以对现在的设计工作有个检验步骤,每个项目交付运营后,由运维团队或相关专业第三方连续二年每年出一个能耗总结报告(附日常能耗监测表),用以将来总结优化,类似施工的二年质保期工作。这部分数据可以作为将来更新设计规范的一部分参考。这些数据如果使用得当作用应该不限于此。
      感觉以2024年目前我们科技能力这个数据统计应该不难。