楼主: TNS

[求助] 常用水泵国标图集排水泵控制回路的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-10-25 14:12:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 14:13:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 14:14:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 14:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-25 14:12
原图的动作原理:
1、BL2动作,起泵,不一定起动那台泵,哪台泵先动,就起动,开始排水。
2、排水过程中 ...

原图能完整发上来吗?看看液位信号设置,还有延时继电器怎么“”轮换投入”的?
     
发表于 2017-10-25 14:20:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 15:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-25 15:07
原图的动作原理:
1、BL2动作,起泵,不一定起动那台泵,哪台泵先动,就起动,开始排水,设1#先动。
2、 ...

看图是这个动作过程,但是没实现轮换啊!
看来要想轮换还是用控制器简洁些。
国标图集,如果把与KA5并联的KT1和KT2去掉咋样。
     
发表于 2017-10-25 20:12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-10-25 20:17 编辑
TNS 发表于 2017-10-25 16:15
看图是这个动作过程,但是没实现轮换啊!
看来要想轮换还是用控制器简洁些。
国标图集,如果把与KA5并 ...

怎么没实现轮转呢?你自己仔细想想,别被部分人绕进迷魂阵里。
图集中:
当液位首次达到启泵液位,KA3带电,KA3常开点接通、经转换开关——KA5常闭点——QAC2常闭点,接通接触器QAC1及时间继电器KF1,1泵启动投入运行(此时2泵控制回路由于KA5常开点是断开的,不可能投入运行,根本不存在什么谁快谁动作的扯淡说法),KF1瞬动常开接点闭合短接掉KA5常闭点实现自保持。KF1延时常开点延时闭合接通KA5,KA5线圈带电后由自身的常闭接点闭合短接掉KF1延时接点实现自锁,此时1泵控制回路中的KA5常闭接点断开(但它此时无效,因为已经被KF1接点短掉了)、2泵控制回路中的KA5常开接点闭合(但此时它也无效,因为串联的QAC1常闭接点此时处于断开状态,这也是为什么写着延时轮转,KA5这个轮转继电器是要晚于接触器动作)。
当液位首次达到停泵液位,KA3断电,KA3常开点断开,切断1泵控制回路中的接触器及时间继电器KF1,1泵停车;此时1泵控制回路中KF1常开点与KA5常闭点均处于断开状态。
当液位第二次达到启泵液位,KA3带电,KA3常闭点接通,经转换开关——KA5常开点——QAC1常闭点,接通接触器QAC2及时间继电器KF2,2泵启动投入运行(此时1泵控制回路中KF1常开点与KA5常闭点均处于断开状态,KA3控制无效),KF2瞬动常开接点闭合短接掉KA5常开点实现自保持。KF2延时常闭点延时断开,KA5失电(相当于轮转回路复位)。
当液位第二次达到停泵液位KA3断电,KA3常开点断开,切断2泵控制回路中的接触器及时间继电器KF2,所有回路回归最初状态。当再次达到启泵液位时,重复上述动作。

图集中的轮转控制我认为没什么问题,我认为问题倒在于那个BAS外控继电器KA7,这个KA7不受低液位限制,同时反馈给BAS的无源接点信号中又没有液位状态接点,真不知道这个BAS外控是怎么设计的?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-25 22:03:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 22:07:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 22:45:46 | 显示全部楼层
非常感谢各位同仁热心的指教,受益匪浅,再次感谢!
PS:图1液位继电器中,KA4为什么要与KA3并联?
     
发表于 2017-10-26 08:30:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-26 08:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-26 09:29:23 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-10-25 22:45
非常感谢各位同仁热心的指教,受益匪浅,再次感谢!
PS:图1液位继电器中,KA4为什么要与KA3并联?

按图集中的二次设计,KA4常开接点不并联到KA3控制回路,如何实现KA4启泵?图集中的泵控回路,KA3常开接点不闭合,KA4接点控制无效。
我猜图集的设计意图是,当液位达到超高液位,他认为只有两种可能性,一是该投入的泵故障未投入导致液位超高(因为你问的那页的方案没有故障自投)、二是启泵液位开关故障未动作导致液位超高;如果是启泵液位开关故障,KA4接点如果不使KA3带电,启泵控制无效。
     
发表于 2017-10-26 09:36:40 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-10-25 22:45
非常感谢各位同仁热心的指教,受益匪浅,再次感谢!
PS:图1液位继电器中,KA4为什么要与KA3并联?

高水位时,KA3动作,仅一台泵工作,另一台并不工作,自动轮换。如果水位继续上升至溢流水位,KA4动作,不论哪台泵在工作,没有工作的泵也要投入工作,直到到达低水位,停泵。KA3,KA4作用不同,也没有并联,BL2,BL3是二个不同的液位信号。