账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[文章探讨] 2013.1 王厚余 TT系统接地和防电击简析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:07:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-22 09:10:54 | 显示全部楼层
文章不在手边,就这张图,可能是笔误,把电源L2画到L3上了。
试想一下,你到90岁的时候,还能写文章,能画图,那是怎么样的一片夕阳红?怎么还能要求文章和编规范似的,一点笔误没有?规范也是需要不断修订的,是不是?
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:16:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-22 09:24:23 | 显示全部楼层
“单靠一句“美国人不用”,
我还没傻到这个地步。
1、TT系统两头的接地电阻都是变数。季节性因数。
2、设备侧T接地电阻区域过小。
3、设备侧T接地电阻阻值过大。
4、RCD不能作为保护设备   IEC有规定。
5、大地作为唯一的故障电流路径,故障电流过小。且不固定。”
1,2,3 “两头的接地电阻变数再大”,30mA RCD尽在把握;
4 “RCD不能作为保护设备   IEC有规定”。IEC的原话可不是这样,原文是,“不能将RCD 的装用作为唯一的保护措施”,过电流保护,基本保护、等电位联结等都不可忽略。选用“基本保护+RCBO+等电位联结”就可以,具体可参见IEC61140-2016。
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:59:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:00:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 18:38:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 18:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 18:48:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-23 13:19:24 | 显示全部楼层
基本保护--直接接触防护,正常条件下的电击防护。

“过流脱扣。TT系统,16安断路器,。。。。”  什么乱七八糟!
 楼主| 发表于 2017-2-23 13:22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-23 13:23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则