这个要回应一下。幸好电工基础还算可以,也有多年的维修经验。
断路器的关合电流你该知道吧?
虽然不能背出标准定义,但意思还是懂的。
合断路器时,有可能合在短路电路中。
这个当然可能,而且一个合格的断路器应能可靠分断。
更换熔断器时,接通的,也有可能是短路电路。
这个当然会,电工一般不会先测线路有否短路再换熔断器及接通的。
此时,弧光大,极危险。
这个就有问题了!短路时合上熔断器,熔芯内的熔丝快速熔断,能量被熔丝及熔芯内的填充物所吸收。我们会听到一点声响或什么都听不到。至于弧光,有些型号确实能看到触头接触前的一点火花。至于熔芯耐受不了断路电流而爆裂的,那是产品质量问题。其实熔断器很容易就做到很大的分断电流值,出现不能分断短路电流的机率比断路器还低。
更换熔丝,不允许带电更换,这个常识,你该知道吧?
这个当然。在这里科普一下操作步骤。以RT18系统为例,拉开熔断器,拨出熔芯,插入新熔芯,合上熔断器。其中拨插熔芯时是不带电的,合上熔断器时带电的。在民用配电设计中,如果是给非受训人员使用这类熔断器时,应注意的是不能用多个单极熔断器组合成多极来使用。同时应注意所选择熔断器的电气隔离安全是否适合(国内大量熔断器是为工业场所设计的,对带电导体的隔离不太完善,对操作者有一定的要求)。
常见你冷嘲热讽。有么意思?
没冷嘲热讽。你的观点不一定没道理,但过分强调自己的正确性就有误导的成份,所以提醒一下,不是摘抄一些资料就是正确的。
|
|