楼主 |
发表于 2016-8-4 09:23:20
|
显示全部楼层
怀疑,现在防雷普遍做法:“不与受保护建筑物相分离的外部 LPS”是否要改变了。
下面的图都是“与受保护建筑物相分离的外部 LPS”的,没有“不与受保护建筑物相分离的外部 LPS”的。
《雷规》2000年版 图 6.3.4-1
《建筑电气》2012年第6期,叶充“民用建筑低压配电系统I级试验SPD设置”的图 1 电涌保护器设置方案
《建筑电气》2014年第6期,洪友白“雷击引发低压系统冲击电流研究”表1雷击点、损害源、损害类型及其关系 中左侧图,图1、图2、图3(本人注:引下雷电流为100%)
IEC 62305-1(中文版)第23页 图 2 由雷电防护系统(LPS )定义的雷电防护区(LPZ) (参见 IEC62305-3 )。
IEC 62305-1(中文版)第24页 图 3 针对 LEMP 的防护措施所定义的雷击防护区(LPZ )(参见 IEC62305-4)
IEC 62305-4(中文版) 第48页 图C.1 低压配电系统 SPD 应用示例,是IEC 62305-1:2010第23页 图 2(本人注:更为清晰的实际图)。
IEC 61312-1 1995-02 第一版 图13 (本人注:与《雷规》2000年版 图 6.3.4-1 相同)
IEC 61643-12:2002 电涌保护器 第12部分 附录D 部分雷电流计算 图 D.1-进入配电系统得部分雷电流总合的简单计算
IEC 61643-12:2008(英文版) 第72页 Figure D.1-Simple calculation of the sum of partial lightning currents into the power distribution system
以上各图及相对应条文、公式,是“与受保护建筑物相分离的外部 LPS”的,是否这才是最值得 IEC 推荐的外部防雷方案。 |
|