[求助] 哪位大神有低压YJV22电缆铠装层的阻抗参数?

[复制链接]
发表于 2016-6-13 09:39:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 10:06:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 10:16:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-13 10:29:19 | 显示全部楼层

将你的图改了一下,你看对吗?
不过没全面改,只改了一部分。

位形矢量图

位形矢量图

点评

方向向那无差了。电压取AB线电压与取CA线电压,依你的“理论”电表读数是不一样的。正确的计算是一样的。都是4321W  发表于 2016-6-13 10:42
发表于 2016-6-13 10:40:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-13 10:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-13 11:04 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-13 10:06
LXQ3 此图标注不完善,且不正确!你仔细看看。
请你赐教了。

画相量时,AB线电压,是由B点指向A点。
——此画法正确,是“电位升位形矢量图”的画法,能保证AB线电压超前A相电压30度,与电路原理相同。

但是,数学上,AB向量,是A为起点,B 为终点。我采此画法。
——此画法不正确,AB线电压超前A相电压210度,或AB线电压滞后A相电压150度,与电路原理不一样。
如果采用“电位降位形矢量图”的画法,可以“AB向量,是A为起点,B 为终点”的画法,但相电压也要采用电位降的画法。

供你参考。

点评

拉倒吧,根本就是乱说。  发表于 2016-6-13 14:32
     
发表于 2016-6-13 11:46:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-13 12:18 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-13 09:21
难得你能考考我。
如果,把电压取在AC线电压,见下图,
IA与CA线电压夹角为23度

难得你能考考我。
如果,把电压取在AC线电压,见下图,
IA与CA线电压夹角为23度
IA与AB线电压夹角为97度

这时,这个功率表读数,就一会是4400W,一会是997W,你觉得对吗?

把电压取在AB线电压,或CA线电压。读数是一样的。


线电压=380V,IA=21.9393A;
——IA与AC线电压夹角为23度,功率表的读数为7674.2W;
——IA与CA线电压夹角为157度,功率表的读数为7674.2W;
——IA与BA线电压夹角为97度,功率表的读数为1016W;
——IA与AB线电压夹角为83度,功率表的读数为  1016W;IA与AB线电压夹角为83.1301度,功率表的读数为 997.22W;

我又回答了的问题,我出给你的考题,你何时回答呀?会做吗?怎么不敢回答呀!有不有勇气?!





点评

纯粹是乱做,再读十年书,你再来论坛吧。  发表于 2016-6-13 14:32
发表于 2016-6-13 14:36:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 14:39:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 14:43:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 14:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 14:59:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-13 17:27:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-13 17:45 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-13 14:59
线电压=380V,IA=21.9393A;
——IA与AC线电压夹角为23度,功率表的读数为7674.2W;
——IA与AB线电压夹 ...

看来你真是读书读傻了!越说越离谱,我也不指望你能做我出的考题了!我出的考题真的很简单。
     
发表于 2016-6-13 17:42:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-13 17:52 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-13 14:43
——IA与BA线电压夹角为97度,功率表的读数为—1016W;
——IA与AB线电压夹角为83度,功率表的读数为  101 ...

——IA与BA线电压夹角为97度,功率表的读数为—1016W;
——IA与AB线电压夹角为83度,功率表的读数为  1016W;

你能解释一下,表是怎么接入电路的吗?
你能解释一下,电表的读数到底应是多少吗?
两种计算方法,都是错误的。


先来回答:表是怎么接入电路的。
功率表接IA与AB线电压,即你出的第11题中的接法;
功率表接IA与BA线电压,将你出的第11题中功率表带"*"的电压线接B相,另一端电压线接A相;另一种表示方法,也可将你出的第11题右上方的“*”符号移至右下方。

电表的读数到底应是多少?请听下回分解。

发表于 2016-6-13 19:49:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽