账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 刀刀

[问题探讨] 排污泵需要不需要加入巡检柜

[复制链接]
     
发表于 2016-4-27 09:03:59 | 显示全部楼层


治学以诚 发表于 2016-4-27 08:51
自动巡检信号,根本不需要送消防水泵控制柜的。

如果自动巡检信号仅仅停留在显示于自动巡检柜面板上,也就失去设置自动巡检柜的意义了。

你这哪里是学习,分明是指点江山呐。

O(∩_∩)O哈哈哈~

老诚要是坐上主编的位置,保准也是一独裁。

在论坛里学习、讨论,发表发表自己的观点,就是“分明是指点江山呐”?{:lol:}
     
发表于 2016-4-27 09:10:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-27 09:02
诚版再深入地说说:自动巡检的反馈信号究竟是什么(能体现系统完好),是电机转动与否的信号?对一次回路主 ...

听老诚说说看。

PS
GB50974-2014的11.0.16条3款明确要求的这个“宜有”,手头的厂家样本资料中“没有”这个功能。

点评

猜想应该是平时不运行的设备电气发生故障的几率较小,机械故障可能更大,故重点放在监控后者,但有条件兼顾前者更佳,但即便是专业厂家也还没想出比较好的办法来满足?  发表于 2016-4-27 09:17
     
发表于 2016-4-27 09:31:49 | 显示全部楼层
rainmen_73
猜想应该是平时不运行的设备电气发生故障的几率较小,机械故障可能更大,故重点放在监控后者,但有条件兼顾前者更佳,但即便是专业厂家也还没想出比较好的办法来满足?  发表于 11 分钟前

11.png

老诚的图,也不过是满足了GB50974-2014的11.0.16条3款后半句的“应”,看不出遵守了GB50974-2014的11.0.16条3款前半句的“宜有巡检功能”。
老诚,是不是?
     
发表于 2016-4-27 09:54:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-27 09:31
rainmen_73
猜想应该是平时不运行的设备电气发生故障的几率较小,机械故障可能更大,故重点放在监控后者 ...

老诚何在?
     
发表于 2017-9-14 17:19:27 | 显示全部楼层
学习了,规范感觉是要求做巡检的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则