账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 忽然想起尺兄的一篇文章,不去查了。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:29:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-7 14:30:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:29
本例不能认为,火灾是持续的短路电流造成的。因为持续的短路电流,220/1.6=137安。
即使选63安,整定在63 ...

回去看论文去吧。
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:30:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-7 14:45:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:30
你总不能说,这个持续的短路电流,长延时也无法脱扣吧。
那就没有讨论的价值了。


老诚计算能力不弱,但分析思辨和逻辑判断能力,不敢恭维。

超过断路器的过载长延时,按一定的倍数,其动作曲线成反时限(两根曲线包容了离散范围),有最短、最长两个动作时间,不假。

但是:
1、不能用过负荷保护(长延时)代替短路保护,此为其一;
2、此时的过载电流,是指超过电缆的载流能力,却并非必定超过断路器过载长延时的整定值,此为其二。

版主大人,想明白没?
     
发表于 2015-9-7 14:47:50 | 显示全部楼层
故:
并列成束敷设的电缆,考虑这个降容系数修正载流量,非常非常重要。
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-7 14:51:31 | 显示全部楼层
1、要么,你没好好看论文;
2、要么,你没认真听我话。
     
发表于 2015-9-7 15:32:36 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:29
本例不能认为,火灾是持续的短路电流造成的。因为持续的短路电流,220/1.6=137安。
即使选63安,整定在63 ...

老诚版主还真是倔强!{:titter:}

非要这么一帖一帖的和尺总问答,你看下尺总论文不就得了,论文里对这些情况介绍分析得非常清楚。



     
发表于 2015-9-7 15:33:39 | 显示全部楼层
想想也是心惊肉跳,论坛牛人老诚版主,居然也是如此认知,试问本论坛有多少人还在睡梦中?

老诚版主,愧对本论坛粉丝无数。
     
发表于 2015-9-7 15:49:22 | 显示全部楼层
1、从视频看,有直接自燃的可能,但对所用参数和材料有怀疑,找时间做一下实验。
2、但视频不能否定温升——绝缘老化——击穿——点燃这一现象,
关于绝缘老化后电击穿做成短路后,断路器不动作,这现象在低压系统并不少见。因为很多短路都不是金属性短路,而是带接触电阻的短路,这个接触电阻可以由0~无穷。对于这个问题,对保护设置来说是一个难题(接触过低压电容器的内部保护设计就会有深刻的体会)。正因如此,规范对电气火灾保护要用剩余电流检测保护。
     
发表于 2015-9-7 17:15:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 10:05
插座延长线,折返8次,设导线中电流为5A,则,通过绑扎截面的电流为80A。
本实验为通电3分30秒后起火 ...
导线没有过载,电流远小于载流量,但是,耐时3分30秒,起火。

3分钟后,插座处开始冒出白烟……
导线没有过载,电流远小于载流量,但是,耐时3分30秒,起火。

胡扯!



     
发表于 2015-9-7 17:28:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-6 10:05
插座延长线,折返8次,设导线中电流为5A,则,通过绑扎截面的电流为80A。
本实验为通电3分30秒后起火 ...

第一,肯定是出现过负荷运行了。
第二,该实验,完全可能是不绑扎的情况下,线缆载流量已经小于负载电流。多次往返折叠绑扎后,线缆载流量变得更小,过负荷运行情况变得更为恶劣。
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:41:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-7 18:19:58 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-7 17:41
你说的肯定,都不成立。

就一自带插头线的风机。把插头线折返绑扎一下。

凭啥,认定“自带插头线”?
凭啥,认定“看这个估他300W功率,也就是天了。考虑110伏电源,估他个5安电源也是天了”?

为做这个实验,换线不可以?
吹风机,带个电加热不可以?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则