GBT 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)
中的 7.2 短时过电流影响
“短时过电流不应损坏仪表。当回到初始工作条件时,仪表应能正确工作,其误差改变量不应超过表3规定值”
a) 直接接入仪表
仪表应能经受30Imax,允差为+0%~-10%的电流,施加时间为额定频率的半个周期。”
只能找到个这个规定,也就是说最大30Imax,30x60A=180A,假定电表这个计量线圈长度为0.2m长铜线,通过这个电流值及导线长度和材料以及半个周期时间,计算出仪表内部这个计量线的截面,就可以知道它能否长时间通过62A了,如果能直接知道仪表内部这个线的截面就可以准确判定了 |
|