发表于 2014-10-30 10:53:37
|
显示全部楼层
我的理解是检测出的故障回路阻抗值为Zs(m)应该按标准修正后和计算值Zs作比较,也就是Zs(m)≤2/3*Zs.
表2就是计算几种状况下的Zs值,为啥全错,不能用,请教了——
1、如果论文能体现你所述的这层意思,当然是正确的了,可惜,论文中并没有体现这层意思,绝大多数设计人员完全可能理解成:
检测出的故障回路阻抗值为Zs(m)应该和计算值Zs作比较,也就是Zs(m)≤Zs——这个麻烦就大了去了。
如此重要一环,岂可在论文中被腰斩?
2、论文引用的标准是GB 50054-2011,但表2上面的那段文字“Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的120%来进行计算”:
如果,按GB 50054-2011规定(贺老是主要起草人),计算系数就应该取1.3(Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的130%来进行计算);
如果,认可国际标准“Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的120%来进行计算”,为何GB 50054-2011规定计算系数取1.3?
|
|