《路灯配电系统若干问题的探讨.pdf 》
大鼻山发表于2007-02《建筑电气》
论文中选用带短路短延时的断路器(降低保护电器动作倍数,延时0.2动作,以提高保护电器动作灵敏度),躲过启动电流:短延时整定值不小于2.47Ic(Ic:照明回路的计算电流)。
一直有个疑惑,不知论坛大侠有无保护电器整定与照明配电回路计算电流配合的厂家资料:
比如,照明回路开关时有没有类似电动机那样的尖峰电流?
1、《电气照明》(第二版,俞丽华编著,同济大学出版社,2001年9月第2版)为何在“表10-10 不同光源的照明线路保护电器选择的计算系数(P278:Kk3)”中,对“断路器的瞬时过流脱扣器"有6倍于照明回路计算电流的规定,Kk3=6(瞬时过流整定值/IB照明回路计算电流)这个规定有出处吗?
2、如果,照明回路开关时不考虑类似电动机那样的尖峰电流,那么平时我们照明设计的微断为何采用C类(C10、C16等)MCB(5-10In)而不采用B类(B10、B16等)MCB(3-5In)? |
|