发表于 2013-12-11 15:02:07
|
显示全部楼层
屋顶用电设备的“金属外壳或保护网罩”,当它作为接闪器用后。它是不安全的,这样在受保护建筑物内不得不考 ...
治学以诚 发表于 2013-12-11 14:50
这种观点站不住脚的,部分雷电流IEC是考虑到的。IEC62305-3:2010 E5.2.4.2.4进一步:
“导电装置,例如:电气导体或金属管道,从屋顶埋头安装的固定装置引出至建筑物内部,可将大部分雷电流传导到建筑物内部。在存在这种导电连接的地方,屋顶上伸出的固定装置应由接闪器保护。如果用接闪器进行保护不可能实现或经济上不划算,可在导电装置内部(例如:压缩空气管道)安装分离部件,部件长度至少为规定的安全隔距的2倍。” |
|